O forno conecta o fio G

3

Eu tenho um forno elétrico / a óleo de dupla energia que é conectado a um termostato com os fios R e W. da 2. Eu não tenho nenhum AC. Dentro do forno, há um relé de comutação para controlar o ventilador, mas ele não está conectado ao terminal G dentro do forno. Gostaria de passar um cabo de fio 5 do meu termostato e do forno e conectar os fios WR e G para usar o interruptor Auto / On do ventilador no termostato, em vez do relé do interruptor no interior do forno e, eventualmente, o fio C. Relé de anúncio de troca de fãs

Como o terminal G dentro do forno não está conectado a nada, como posso conectá-lo para alcançar o que quero? Terminais Terminal desconectado G, terceiro da direita

Devo ignorar o interruptor manual ou ligar o termostato em paralelo?

O relé do ventilador insira a descrição da imagem aqui

por user1485737 01.06.2019 / 05:17

1 resposta

Você precisa adicionar um relé ao sistema para operar o ventilador independentemente e separado do calor.

A maneira mais simples é comprar um novo relé / contator para serviços pesados ​​120VAC (20-30 Amp?) De alta tensão que comute com uma tensão de controle 24VAC e conecte os dois relés ao ventilador de circulação de alta tensão. Se um dos relés estiver ligado, o ventilador recebe energia. O relé de ventilador existente energiza o ventilador quando você pede calor, e o novo relé de ventilador alimenta o ventilador quando você pede apenas ventilador.

Se você não adicionar um relé e ainda assim conectá-lo, seu calor provavelmente será ativado toda vez que for necessário apenas ventilador.

02.06.2019 / 19:51