Código elétrico - Cabo que passa pela parede terminando na saída imediatamente do outro lado

0

Alguém pode aconselhar se a execução de um cabo através de uma parede exterior, um é permitido para terminar o cabo imediatamente em que parede externa na forma de uma tomada NEMA 14-50? Eu moro em Maryland, EUA, se isso for útil.

Seria extremamente útil se um link para uma cópia on-line da seção do código elétrico que estipulava os requisitos acima mencionados pudesse ser fornecido em uma resposta.

    
por user66001 28.12.2018 / 00:10

1 resposta

Não é proibido, apenas não é a coisa mais sábia do mundo

Embora a inserção de um cabo NM em uma caixa montada na parte externa de uma parede através da parte de trás da caixa seja permitida pelo Código, não é uma jogada particularmente inteligente, pois o preenchimento de papel em NM pode absorver água que entra na caixa o cabo, causando um problema difícil de solucionar o problema. Usar um comprimento de UF do mesmo medidor da última caixa interna do circuito para a caixa externa evita esse problema de maneira relativamente barata.

    
28.12.2018 / 22:53