Como conecto meu umidificador de toda a casa ao meu forno?

2

Conectando o Umidificador de Mola do Deserto ao forno:

  • Eu elimino o transformador de 24V que veio com ele? O forno Keeprite tem a placa eletrônica diz o umidificador W1 e C.
  • onde posso encontrar se a placa é de 24V?
por Vincent saliba 22.01.2015 / 02:49

2 respostas

Você fez várias perguntas aqui.

Verificando se é 24V AC

Primeiro de tudo, de longe a grande maioria dos fornos usa 24VAC para fiação de controle. No entanto, é sempre melhor ter certeza do que fazer suposições, por isso há várias maneiras de fazer isso:

  • Veja a folha de especificações ou o manual do seu modelo
  • Procure etiquetas no painel de controle, provavelmente onde as linhas do transformador entram
  • Procure etiquetas no próprio transformador
  • Use um multímetro para medir entre os terminais C e R

Atualização:

Como você mencionou que tem um forno 9GMXT, ele possui um terminal de umidificador dedicado de 24VCA. O manual declara:

The 24 VAC HUM terminal is energized when the low pressure closes during a call for heat. [..] Connect a 24 VAC humidifier to the 24 VAC HUM terminal and C screw terminal strip on the control board thermostat strip.

É avaliado em 0,5 Amps max. O motor do Desert Springs é 24VAC 4W (eu tive que ir checar o meu) que é 0.17 amperes, então está perfeitamente bem.

Conectando

Em geral, ao conectar entre R e C, o motor do termostato só terá a capacidade de acender quando o forno estiver ativamente aquecendo (ele não ligará se o ventilador estiver no modo 'Ligado' ou se o ar condicionado está ligado). Como você tem um terminal de umidificador, em vez de R, você se conectaria a ele.

Você também deve conectar o umidóstato que vem com ele em linha com este fio (não importa o fio é qual) de acordo com as instruções.

Linha de água

Mais uma observação: não use a válvula de sela que veio com ela (ou se você: instale uma válvula de esfera em linha adequada e nunca gire a "válvula" da válvula da sela novamente). Válvulas de sela são notoriamente ruins e vazam depois de usá-las algumas vezes. É melhor comprar apenas uma válvula com um encaixe de compressão de 1/4 "e usar isso.

Instalei o mesmo umidificador (DS32000) alguns anos atrás, incluindo a válvula de descarga automática. Tem funcionado muito bem e estou muito feliz com isso. Ele mantém o nível de umidade muito consistente - embora eu meio que gostaria de ter um controle eletrônico para ele que seria ajustado com base na umidade / temperatura externa também (EDIT: agora eu tenho isso, veja abaixo): como ficou realmente frio nas últimas semanas, tive que abaixá-lo para evitar a condensação nas janelas.

Todo ano eu uso um pouco de vinagre para limpar a válvula, bacia e tambor (dica: eu tiro a tampa de plástico curvada, viro de cabeça para baixo, despejo em uma mistura de meio vinagre, metade de água, depois coloco o tambor nele e girar a cada 10 minutos ou mais até que a coisa toda seja feita). Melhor fazer isso no final da estação de aquecimento.

EDIT: Este ano, eu instalei um termostato Ecobee e corri um fio extra para que ele controla o umidificador. Ele tem uma configuração para regular automaticamente a umidade com base no clima externo (que é obtido via internet, não um sensor real, infelizmente), e na verdade funcionou muito bem. Não há mais condensação, mas manteve a umidade o mais alta possível. Eu ajustei um pouco quando o instalei pela primeira vez, mas não o toquei em meses.

    
22.01.2015 / 04:49

R e C significarão que o umidificador está energizado o tempo todo e a única coisa que impede que o umidificador ligue é o umidóstato que deve ser ligado a W e C ou você pode fazer G e C se quiser controlá-lo pelo ventilador do stat

    
04.08.2018 / 21:53