Conselho elétrico referente a uma tomada e circuito de secadora de 220v

1

Eu tenho uma linha de 220V que alimenta meu fogão elétrico, a linha é acessível através de uma caixa de junção no porão. A linha é alimentada a partir do painel de serviço e é protegida através de 4 fusíveis de 30 "cartuchos".

Minha pergunta é: Posso executar uma linha da caixa de junção existente para uma nova tomada de 220v para minha secadora elétrica? (nova saída seria inferior a 15 pés do cruzamento) Eu sei que, tecnicamente, a linha pode lidar com a carga, e "pode" ser feito, eu quero saber se é

  1. É legal no estado de Massachusetts fazer isso?
  2. os fusíveis do cartucho de (4) 30 ampères serão adequados para a carga? A fiação original do tipo Pano do painel de serviço para a caixa de junção existe, naturalmente, eu instalaria o fio apropriado para a saída do secador.

Todos os fios foram inspecionados por um eletricista licenciado e estão em ótimo estado. Tudo o que quero fazer é adicionar uma segunda tomada de 220v ao circuito já instalado para o fogão.

    
por Shane Thans 08.10.2017 / 15:20

1 resposta

Você tem mais problemas do que apenas conectar um secador. Compre o caminho em resposta à sua pergunta. NÃO você não pode tocar em um alimentador de intervalo e fornecer um secador com ele.

Primeiro, você diz que o seu alimentador está protegido por fusíveis de cartucho. Isso significaria que você tem e antigo Edison Base Fuse Panel ou pior. Neste estado, a AHJ recomenda que quando nós, como empreiteiros elétricos, entramos em uma residência, é nosso trabalho recomendar que o proprietário os substitua.

Segundo o NEC, o Artigo 220.55 requer um circuito separado para os intervalos dos domicílios. O tamanho é determinado pela classificação da placa de identificação do intervalo. Como não sabemos qual a faixa de tamanho que o proprietário vai instalar, geralmente executamos um circuito de 50A que cobre todos os alcances de até 12KW. O circuito mínimo requer um fio # 8 e uma proteção contra sobrecarga de corrente de 40A. Então você precisa substituir o circuito de 30A que você tem atualmente.

O Terceiro Artigo NEC 220.54 requer um circuito separado para ser executado para o secador. e precisa ser capaz de lidar com 5KW ou a classificação da placa de identificação, o que for maior. Então, um circuito mínimo seria um circuito de 30A.

Então, se você tem a capacidade de instalar um circuito de 50A para o seu alcance. Eu suponho que você poderia executar um novo circuito de alcance e usar o antigo circuito de faixa para o secador e redefinir o nome do seu painel para refletir a mudança.

Espero que isso ajude e boa sorte.

    