Solução DIY para fiação de terra aberta onde os eletrônicos precisam ser conectados?

4
Embora muitas das saídas originais de dois pinos em uma propriedade alugada (construída por volta de 1958) tenham sido substituídas por outras de três pontas, quase nenhuma delas é realmente aterrada (o casal que está de castigo parece estar em uma posição não original). além da propriedade), como o nosso testador de saída indicou um terreno aberto sobre estas saídas. Gostaríamos de conectar eletrônicos como TVs, consoles de jogos, etc. em algumas dessas lojas. Eu entendo que existe um risco de dano por ESD ao dispositivo se nós conectássemos os eletrônicos na tomada como está, além do risco aumentado de choque elétrico por um dispositivo com defeito metálico.

Então, que tipo de soluções DIY temos de escolher, e em que ordem de preferência devemos optar por uma solução em detrimento de outra? Como este é um aluguel, gostaríamos de ficar longe de soluções caras, como derrubar paredes ou ter toda a casa religada.

Possíveis soluções que eu vi sugeridas: (aparentemente algumas dessas soluções podem ou não ser boas idéias?)

  • Verifique se há fio de aterramento não utilizado e conecte se encontrado (ótima opção, mas suspeito que não encontraremos essa fiação com base na idade do edifício)
  • Substituir o receptáculo por uma saída GFCI não aterrada
  • Conecte um fio terra do plugue de saída a sua caixa (presumindo que descobrimos que a caixa é de metal e não de plástico) e use a caixa para o solo
  • Ignore a falta de aterramento adequado e cruze nossos dedos, nenhum de nossos componentes eletrônicos são danificados
  • Executar um cabo de extensão de uma tomada devidamente aterrada em uma parte não original da casa até onde os componentes eletrônicos estarão?
  • Algo mais?
por Jessica Brown 15.06.2013 / 02:40

1 resposta

  • Check for unused grounding wire, and connect if found (great option, but I suspect we will not find such wiring based on the age of the building)

Esta é a única opção que realmente fornecerá aterramento do equipamento, supondo que você encontre um condutor de aterramento na caixa.

  • Replace receptacle with ungrounded GFCI outlet

Enquanto isso fornecerá proteção contra falha de aterramento; o que é bom, não fornecerá aterramento do equipamento. De fato, quando você faz isso, você tem que adicionar um rótulo que leia " Nenhum Terreno de Equipamento " em cada receptáculo protegido pelo GFCI.

  • Connect a ground wire from the outlet plug to it's box (presuming we discover the box is metal not plastic) and use the box for ground

Isso só funciona se a caixa de metal estiver conectada a um condutor de aterramento do equipamento, caso contrário não oferecerá nenhum aterramento.

  • Ignore the lack of proper ground and cross our fingers none of our electronics get damaged

Esta é provavelmente a solução mais comum. Embora a maioria das pessoas não esteja ignorando a falta de base, elas simplesmente não sabem que precisam.

  • Run an extension cord from a properly grounded outlet in a non-original part of the house to where the electronics will be?

Esta é uma solução temporária, mas você precisa proteger os cabos contra danos e usar o tamanho adequado.

  • Something else?

Não há realmente uma solução fácil aqui, a única maneira de fazer isso é executar um condutor de aterramento do equipamento.