fiação 220V GFCI em um subpainel com apenas 2 condutores

1

estamos atualizando um subpainel perto de um pequeno lago. a instalação é alimentada apenas por 2 condutores (L1 e L2) do painel principal a 200 pés de distância. Não há condutores NEUTROS OU GND aqui e seria proibitivamente caro recuar os fios. É claro que nós afundamos uma barra de aterramento aqui para o subpainel.

  1. as bombas de 220V só precisam de L1 e L2 para funcionar. Eu quero colocar um disjuntor de 2 pólos GFCI para eles. Posso conectar o pigtail GCFI à barra gnd, já que não tenho um neutro? Eu acho que o pigtail é apenas precisa fornecer um caminho de 110v para o circuito interno do GFCI?

  2. Se eu quisesse executar um transformador de baixa voltagem aqui (para luzes led), ele funcionaria (suponha que seja um 110v para 12v ac xfmr) se eu usasse L1 e a barra GND. Por favor, não diga apenas seu código sem explicação. meu pensamento: ele funcionará, pois a corrente fluirá para GND, em vez de voltar através de um neutro, mas contra o código para que a corrente passe para o GND por razões de segurança. Também ... isso tropeçaria no meu GFCI de 220V já que a corrente em L1 e L2 será diferente quando eu tiver aquelas luzes led acesas. isso faz sentido?

por Cool Pontiac 13.01.2017 / 19:52

1 resposta

Terra não é terra

O solo é o sistema de proteção de segurança e equipamentos. Nunca deveria ter corrente. Por uma questão de descarregar raios, eles se ligam à terra.

A Terra é um condutor absolutamente terrível. É por isso que, ao fabricar fios, eles usam cobre em vez de sujeira.

Neutro não é terra

A eletricidade dos EUA / UE é basicamente um sistema isolado com uma blindagem no solo. O neutro é apenas outro maestro.

Neutro é chamado assim porque é o ponto central. (Se você está na Europa e não concorda, peça mais fases.)

Mais uma ruga confunde as pessoas. Para evitar que os condutores flutuem ou sacudam em voltagens loucas, eles o ligam a terra . Eles se ligam no meio. O que acontece é onde o neutro é. Também chão. OMG neutra = terra = terra! Não.

Você não tem um terreno

Sem fio terra voltando ao painel principal, você não tem nenhum caminho atual de volta à fonte. Terra não vai cortar, é feito de sujeira. O que acontece se o seu equipamento tiver uma falha de ligação à terra (apenas o tipo que pode ter)? Seu "chão" risível é subjugado pela corrente e ele flutua todos os componentes do seu sistema de aterramento para perto de 120V, o que o torna mortal.

Para ser claro, a corrente está tentando retornar à fonte (conexão terra / neutra de volta na casa via todos os caminhos disponíveis de uma só vez . A terra é um caminho ruim. Então é um humano .. então a corrente se dividirá e percorrerá todos os caminhos, e com 20 +++ amps de fluxo, pelo menos uma fração de 1 amp irá passar pelo humano, matando ou atordoando. "Stun" causa quedas. É na água, eles se afogam. Centenas de afogamentos em piscinas e lagos acontecem exatamente assim. Eles são inexplicáveis porque não deixam evidências, então os investigadores checam quaisquer circuitos de energia perto de um afogamento.

O que acontece se você ligar uma carga de 120V entre o quente e o terra? Isso é uma falha de terra quente, então os dois últimos parágrafos acontecem imediatamente . Super super mau plano.

Em outras palavras, que o stunt com a haste de aterramento é pior do que inútil, cria um teatro de segurança enquanto na verdade torna mais superfícies perigosas.

240V GFCI (sem neutro) é fácil

Verifique a documentação, ele dirá para tampar o fio neutro ou voltar para o terminal neutro no GFCI. Não o ligue ao chão .

Um GFCI é uma boa maneira de compensar as deficiências desse sistema feio. Melhor no painel principal.

Iluminação / fornecimento de 240V estão prontamente disponíveis

Se o seu "transformador" de LED é uma fonte de alimentação eletrônica, provavelmente já é 120/240 dual mode. Em qualquer caso, não há problema em conseguir os que são. 5 dos 6 continentes têm apenas 240V de energia, e tudo é construído para os mercados mundiais agora.

Você pode reformar um terreno e ser legal e seguro

É legal reformular um caminho no solo. Você simplesmente trincheira / slot / enterrar um fio nu ou verde listado para uso subterrâneo. O fio nu deve ser de cobre. Ou, como alternativa, coloque o tubo RMC a uma profundidade menor, não coloque nenhum fio nele, apenas use o tubo como o solo. 344,10A. Não precisa seguir o mesmo caminho que os condutores.

No entanto, você não pode atualizar um neutro; Os neutros devem estar na mesma bainha ou conduto dos condutores. Eu não me importo com neutro; Eu endosso totalmente a ideia de 240 somente em circuitos longos / distantes. Salva um fio. Se você precisar mais tarde de 110, faça isso:

O melhor de todos os mundos: adicione um transformador de suprimento

Adicionar um transformador para fazer disso um serviço principal seria como fazer de Pinnochio um menino de verdade.

Os dois fios se tornariam aceitáveis e alimentariam o primário do transformador. O secundário de fase dividida forneceria 120/240. O subpainel se tornaria um painel principal. O chão da piada se tornaria um verdadeiro solo.

    
13.01.2017 / 20:55