Terra não é terra
O solo é o sistema de proteção de segurança e equipamentos. Nunca deveria ter corrente. Por uma questão de descarregar raios, eles se ligam à terra.
A Terra é um condutor absolutamente terrível. É por isso que, ao fabricar fios, eles usam cobre em vez de sujeira.
Neutro não é terra
A eletricidade dos EUA / UE é basicamente um sistema isolado com uma blindagem no solo. O neutro é apenas outro maestro.
Neutro é chamado assim porque é o ponto central. (Se você está na Europa e não concorda, peça mais fases.)
Mais uma ruga confunde as pessoas. Para evitar que os condutores flutuem ou sacudam em voltagens loucas, eles o ligam a terra . Eles se ligam no meio. O que acontece é onde o neutro é. Também chão. OMG neutra = terra = terra! Não.
Você não tem um terreno
Sem fio terra voltando ao painel principal, você não tem nenhum caminho atual de volta à fonte. Terra não vai cortar, é feito de sujeira. O que acontece se o seu equipamento tiver uma falha de ligação à terra (apenas o tipo que pode ter)? Seu "chão" risível é subjugado pela corrente e ele flutua todos os componentes do seu sistema de aterramento para perto de 120V, o que o torna mortal.
Para ser claro, a corrente está tentando retornar à fonte (conexão terra / neutra de volta na casa via todos os caminhos disponíveis de uma só vez . A terra é um caminho ruim. Então é um humano .. então a corrente se dividirá e percorrerá todos os caminhos, e com 20 +++ amps de fluxo, pelo menos uma fração de 1 amp irá passar pelo humano, matando ou atordoando. "Stun" causa quedas. É na água, eles se afogam. Centenas de afogamentos em piscinas e lagos acontecem exatamente assim. Eles são inexplicáveis porque não deixam evidências, então os investigadores checam quaisquer circuitos de energia perto de um afogamento.
O que acontece se você ligar uma carga de 120V entre o quente e o terra? Isso é uma falha de terra quente, então os dois últimos parágrafos acontecem imediatamente . Super super mau plano.
Em outras palavras, que o stunt com a haste de aterramento é pior do que inútil, cria um teatro de segurança enquanto na verdade torna mais superfícies perigosas.
240V GFCI (sem neutro) é fácil
Verifique a documentação, ele dirá para tampar o fio neutro ou voltar para o terminal neutro no GFCI. Não o ligue ao chão .
Um GFCI é uma boa maneira de compensar as deficiências desse sistema feio. Melhor no painel principal.
Iluminação / fornecimento de 240V estão prontamente disponíveis
Se o seu "transformador" de LED é uma fonte de alimentação eletrônica, provavelmente já é 120/240 dual mode. Em qualquer caso, não há problema em conseguir os que são. 5 dos 6 continentes têm apenas 240V de energia, e tudo é construído para os mercados mundiais agora.
Você pode reformar um terreno e ser legal e seguro
É legal reformular um caminho no solo. Você simplesmente trincheira / slot / enterrar um fio nu ou verde listado para uso subterrâneo. O fio nu deve ser de cobre. Ou, como alternativa, coloque o tubo RMC a uma profundidade menor, não coloque nenhum fio nele, apenas use o tubo como o solo. 344,10A. Não precisa seguir o mesmo caminho que os condutores.
No entanto, você não pode atualizar um neutro; Os neutros devem estar na mesma bainha ou conduto dos condutores. Eu não me importo com neutro; Eu endosso totalmente a ideia de 240 somente em circuitos longos / distantes. Salva um fio. Se você precisar mais tarde de 110, faça isso:
O melhor de todos os mundos: adicione um transformador de suprimento
Adicionar um transformador para fazer disso um serviço principal seria como fazer de Pinnochio um menino de verdade.
Os dois fios se tornariam aceitáveis e alimentariam o primário do transformador. O secundário de fase dividida forneceria 120/240. O subpainel se tornaria um painel principal. O chão da piada se tornaria um verdadeiro solo.