arames pigtailed a jusante de um gfci

1

Estou instalando um GFCI na primeira caixa de um circuito não aterrado de dois fios. A (s) seguinte (s) caixa (s) têm a linha e os fios de alimentação emendados (pigtailed) antes do receptáculo, de modo que apenas dois fios estejam conectados a cada receptáculo. Estou correto em pensar que esses fios devem ser separados em cada receptáculo e conectados às linhas e alimentações individuais, caso contrário o GFCI não os protegerá?

    
por diybri 14.10.2018 / 08:34

1 resposta

Se eu entendi sua pergunta corretamente, a resposta é que é irrelevante como você conecta os receptáculos padrão após o GFCI. O que determina se eles são protegidos por GFCI é como você conecta o receptáculo GFCI.

Se você conectar o receptáculo GFCI apenas à conexão de linha (normalmente usando tranças) e não usar as conexões de carga, nenhum dos seguintes receptáculos será protegido por GFCI.

Mas se você alimentar os seguintes receptáculos das conexões de carga do receptáculo GFCI, todos os receptáculos seguintes serão protegidos com GFCI, independentemente de como estejam conectados, ou seja, com tranças ou usando os contatos do receptáculo para alimentar os receptáculos posteriormente.

    
14.10.2018 / 10:53