Como um interruptor iluminado acende sem um neutro

4

Existem alguns interruptores iluminados que funcionam sem um neutro. Para uma lâmpada que está acesa quando a chave está ligada, posso imaginar um diagrama de circuito que tenha a lâmpada de comutação em série com o circuito comutado. Mas isso criaria uma resistência adicional significativa na corrente que flui através da linha até a carga principal. Se a chave estiver paralela à linha, virtualmente nenhuma corrente deve fluir, já que a resistência à lâmpada é muito maior do que o circuito de chaveamento concluído.

Para lâmpadas comutadoras acesas na posição OFF, uma lâmpada de comutação em série permitiria um fluxo de corrente através da carga real, causando um brilho fraco em um aparelho ou alguma corrente em um motor. Isso parece errado.

Como funcionam os interruptores iluminados sem neutro?

    
por bib 10.12.2014 / 14:03

5 respostas

Eles passam corrente através do interruptor e da luz o tempo todo - apenas alguns mA. O indicador está ligado em paralelo aos contatos do switch. Para a maioria dos tipos de lâmpadas, não é suficiente que a luz acenda.

No entanto, com lâmpadas LED modernas, esses tipos de interruptores (bem como dimmers e chaves de automação residencial) que não usam o neutro podem fazer com que a lâmpada LED acenda o suficiente para ficar perceptível ou piscar.

    
10.12.2014 / 17:50

Eu acredito que alguns deles têm uma lâmpada de neon em paralelo com o switch. Isso significa que eles consomem uma pequena quantidade de corrente por meio de qualquer lâmpada que os controles do interruptor - no entanto, essa é uma corrente muito pequena para produzir qualquer luz na lâmpada.

A textured polycarbonate moulding designed to allow the glow of the two integral neons to be seen at almost any angle. Easy to install as an addition to existing locations.

  • 250Vac
  • Double neons provide 360 degree visible glow around frontplate
  • Green glow is visible to naked eye
  • One or two-way switch wiring
    
10.12.2014 / 15:58

Pelo que eu vi, eles passam uma pequena corrente através do interruptor (e luz), e essa corrente é suficiente para alimentar a luz do interruptor iluminado.

    
10.12.2014 / 16:05

Eu nunca olhei para um esquema de design, mas sei disso. Eu os vi falhar e no lado da carga. Eu tinha 60 VAC no lado da carga quando desligado e 120 VAC quando ligado. Removido o interruptor e a continuidade entre os estados mostram rock sólido, 0 ohms desligado e infinito ohms com um medidor padrão da Fluke. É claro que não mencionei a coisa, pois não possuo um isolador ou megger isolante, o trabalho fornece a eles e para falhas muito mais importantes. As luzes de LED da cozinha que forneciam energia estavam fracas ou totalmente iluminadas. Eu não vou lidar com uma falha do Diodo Emissor de Luz nesse nível, falhar, e apenas fui até Menards e comprei um swith sem a ilusão.

    
05.07.2017 / 05:07

A corrente passa pela linha de terra quando o indicador está ligado. Portanto, nenhum neutro está envolvido.

    
01.08.2016 / 17:04

Tags