Trazendo o novo circuito 12/2 para comutadores antigos de botão / tubo, mas não vê nenhum ponto morto em nenhum lugar. Escondido?

0

Eu finalmente tenho a oportunidade de completar 2 novos circuitos de 12/2 (de um 12/3 em disjuntores de fase opostos) que um eletricista deixou quando a permissão foi fechada após um novo serviço e uma atualização substancial, mas não completa. em 2004.

Tenho a oportunidade de desenergizar um botão antigo e um ramal de tubo que o eletricista deixou ligado a um (novo) circuito novo, e dedicar um circuito de 20 ampères a luzes de banheiro / ventilador e outro receptáculo, embora o banho já tenha uma tomada dedicada separada de 20 amp GFCI.

Mas fiquei confuso, porque nos velhos comutadores K e T eu continuo vendo apenas uma alimentação de energia quente indo para dentro da caixa e apenas um fio para cada equipamento / ou ventilador saindo. (alimentação de energia única para alternar com os fios ventilador / luz separados trocados juntos mostrados aqui) Eles funcionaram, mas eu não estava claro onde os neutros estavam (no teto?) ou como eu poderia fazê-lo funcionar com a nova alimentação de energia de 12/2. Eu não queria rasgar ainda mais paredes / tetos do que já tenho se não houver necessidade - então eu iria manter as pernas do interruptor para a fixação, se pudesse. Talvez seja uma má ideia. Quem pode me dizer o que está acontecendo aqui?

    
por Jeff 20.06.2017 / 21:28

1 resposta

Provavelmente um ponto morto compartilhado que era comum com a K & T. Como você disse, pode haver um neutro no sótão, e você só vê fios quentes sendo trocados. Os equipamentos serão todos conectados no neutro compartilhado. Você pode ver isso no seu novo painel, porque seu barramento neutro terá menos condutores do que circuitos! Você também pode perceber que se você desligar o disjuntor no circuito em que você pensa que está trabalhando, o neutro ainda terá corrente passando por ele quando alguém ligar um interruptor de luz que esteja em uma ramificação Knob and Tube diferente! Ai!

Se este for o caso, você deve apenas extrair tudo e fazer o possível, se possível. Especialmente para o banheiro você precisa executar GFCI em todos os seus circuitos para ser código e ser seguro.

    