Se a válvula de alívio T & P se abrir pela maior parte das razões para a qual é projetada (sobre pressão ou superaquecimento), o fluxo de água pode ser lento ou pode ser um evento rápido e às vezes violento. Se for um gotejamento lento, a bomba irá lidar com a água, mas se ocorrer uma descarga rápida, haverá muito fluxo de água. No que diz respeito à válvula do lado de água quente do aquecedor, não tenho ideia de como isso aliviará seus problemas, a menos que eu não entenda sua função. Sem um ralo no porão, eu não guardaria nada naquela área que pudesse ser prejudicada pela água. Se a válvula T & P do aquecedor de água estiver fluindo com uma pequena quantidade de água, você precisará descobrir por que isso está acontecendo. Se vazar o tempo todo, você pode precisar de um PRV para limitar a pressão da água na casa ou a válvula T & P pode estar desgastada e precisar ser substituída, e se ocorrer somente quando você usar água quente e a água estiver sendo reaquecida , você pode precisar ter um tanque de expansão instalado para aceitar a água expandida enquanto ela está sendo reaquecida.