Eu tenho uma caixa de junção de metal com um feed principal. Se os fios de aterramento tocarem na caixa de metal, o disjuntor estourará e os fios de terra acenderão. A alimentação principal sai de uma caixa de iluminação de teto. A caixa do teto é de dois fios BX. Estou usando o NM para alimentar a caixa de junção. Liguei o NM ao pino de montagem da luminária. Chão pobre? Fios tocando?

Mais detalhes ... saindo da caixa de junção eu alimento um interruptor para luzes de teto e uma alimentação para um interruptor de combinação de banheiro. O ohmímetro me diz que tudo está correto no interruptor de combinação do banheiro. Tudo funciona perfeito. Exceto quando os fios terra tocam a caixa de junção de metal. Alguma idéia por favor?

    
por Walter 09.03.2016 / 10:51

2 respostas

A caixa de junção tem energia por causa de algum fio solto ou o próprio terra tem energia devido a um fio solto em algum lugar ao longo do circuito.

O mais provável é que, como o solo não explode sozinho, a caixa de junção é acionada de alguma forma. De um jeito ou de outro, o poder está se alimentando através dessa caixa. Pode ser do revestimento do BX ou de qualquer fio quente solto ou descascado que toque qualquer parte do sistema. Volte e verifique todas as conexões, algo não está certo. Seja seguro.

    
09.03.2016 / 13:39

Eu olharia o problema de cabeça para baixo. Em vez de pensar que há algo errado com os fios terra, pense que há algo errado com os fios quentes. Ou um receptáculo ou algo esfregando. Começaria conectando todos os aterramentos corretamente, desconectaria todo o resto do circuito e, em seguida, resolveria os problemas no início do painel. Assim como a fiação nova, exceto usando o fio existente depois de testá-lo.

  1. Desconecte todos os fios quentes e neutros dentro do painel de serviço (caixa do disjuntor). Feche todos os fios.

  2. Conecte todos os terrenos com muito cuidado, por isso os terrenos são sólidos .

  3. Com um ohmímetro, meça a resistência de cada fio entre si - tudo deve ser infinito (ou bem no megaohms). Obviamente, se você encontrar um problema, boa chance é isso, e consertar isso antes de ir mais longe.

  4. Faça o mesmo com qualquer comutador, receptáculo ou dispositivo com fio, percebendo que as cargas terão uma baixa resistência entre quente e neutro, mas ainda devem ser infinitas para o terra.

  5. Desconecte os fios da primeira caixa e conecte os terminais quente e neutro ao painel de serviço. Peça a um ajudante para vigiar a extremidade do fio. Encaixe o disjuntor e ouça quaisquer sons ruins (chiando, gritando, ou uma viagem.) Se sim, é esse fio (ou você não conseguiu fechar a extremidade).

  6. Desligue o disjuntor e conecte uma mais coisa - receptáculo, lâmpada, próximo fio, o que for e repita # 5. Lento e firme vence a corrida.

09.03.2016 / 22:46