Por que meu ventilador de reforço está puxando o ar frio de fora?

0

Este é meu primeiro inverno em uma casa com um sistema de ar forçado a óleo. Percebi que as aberturas da parede estavam empurrando o ar quente, mas as aberturas de retorno do ar frio do piso estavam empurrando o ar frio. Eu segui todos os dutos e encontrei um ventilador de reforço puxando o ar frio do lado de fora e bombeando-o para dentro dos dutos. Eu cobri o buraco externo com um pedaço de isolamento rígido, e isso impediu que o ventilador ligasse, e o ar frio subia das minhas aberturas. (Eles sugam o ar frio para o forno) Os donos anteriores cometeram um erro, ou eu estou perdendo alguma coisa?

    
por Dave Brown 19.12.2015 / 02:06

2 respostas

Parece ser um ventilador de ar fresco mal ajustado (também conhecido como "Ventilação de ar de maquiagem")

Bloqueá-lo completamente não é uma boa escolha.

Ajustar corretamente é uma boa escolha.

O consumo não deve trazer mais ar do que o forno (muito menos, em geral)

Uma página de 11 anos atrás ...

link

    
19.12.2015 / 04:59

parece que alguém pode ter júri manipulado alguma coisa. fornos a óleo mais antigos ou com mau funcionamento são conhecidos por "fuligem" o lado quente se o suprimento de ar para o queimador estiver muito quente. o booster pode ter sido instalado para resfriar o ar do lado da alimentação. no entanto, você nunca deve ter ar saindo de seu retorno de ar frio. é por design uma porta de sucção, não uma porta de escape.

    