Neutro não é moído!
Sério. Eles servem funções completamente diferentes e devem ser isolados um do outro inteiramente , exceto no local específico onde estão vinculados.
Muitas pessoas adquiriram o mau hábito de jogar rápido e solto com isso. Eles passam os painéis principais e juntam neutros e aterram no mesmo ônibus. Eles pegam terra quando precisam de neutro para um interruptor inteligente. Fazer essas coisas é discutível, mas a linha de pensamento que leva você a elas é errada, perigosa e tem uma contagem de corpos.
Como a ThreePhaseEel diz, a eletricidade quer voltar para source .
Neutro é o caminho corrente diário normal para a corrente retornar à origem.
Ground é um escudo protetor. Ele é usado de várias maneiras, e o relevante aqui é como um escudo para proteger os seres humanos de fios "quentes" soltos ou mal posicionados. Nunca deveria, nunca fluir corrente normalmente. Qualquer corrente em movimento no solo é uma condição de falha.
É claro que a corrente quer voltar à fonte, não ao solo. Por que ele flui pelo chão durante uma condição de falha? Como parte do design dessa proteção, nós intencionalmente ligamos a fonte à fonte (neutra) dentro do painel de serviço main . Devido a esta ligação, não é errado (meramente desleixado) ter neutros e terrenos usando o mesmo barramento no painel de serviço principal. No seu modo de pensar, eles devem ser separados e, também em um sub-painel, eles devem ser separados.
A história
No começo não havia chão, apenas neutro. Você ligaria um secador quente-neutro-quente e usaria um conector NEMA 10. No entanto, havia muitas eletrocutações, e eles estavam procurando uma maneira de retardá-las. Em particular, o equipamento era principalmente todo em metal naquela época, e uma falha entre o quente e o chassi resultava no equipamento sendo energizado a 120V. Então surgiu a idéia de um escudo de segurança para conectar todo o chassi exatamente ao que? Algo que seguramente levaria energia de volta à fonte, então eles ligavam o neutro ao terra na fonte, o transformador - ou razoavelmente próximo a ele, o painel principal. (Como o transformador geralmente ficava em cima de um poste, difícil de inspecionar, e o jumper de aterramento é difícil de ser protegido contra danos).
Eles então queriam "aterrar" os lares americanos. Eles fizeram isso gradualmente, como renovações foram feitas. No entanto, a indústria de secadores e fogões recuou politicamente - eles não queriam que seus clientes gastassem US $ 1.000 para substituir a fiação para comprar um novo fogão - isso mataria as vendas! Então, eles politicaram para permitir que o NEMA 10 continuasse em serviço, na lógica de que os plugues raramente são desconectados e os secadores raramente são movidos. Eles disseram "apenas aterrar o chassi para o neutro". Errmmmm ...
Como isso falha com secadores e fogões
O problema é que, se o fio neutro + terra tiver algum tipo de quebra, os fios quentes irão "puxar" o lado do secador do fio quebrado em direção a 120V. Se o chassi do secador estiver colado ao lado do secador do neutro, isso significa que seu chassi está agora energizado. Tocar isso com sapatos de sola de borracha não vai te matar, mas tocar isso e qualquer outra coisa , como a máquina de lavar ao lado dele, ou o forno ... Will!
Como seria de esperar, esta situação tem uma contagem de corpo. Ele tende a estar entre os pobres, por isso é sub-relatado.
Aterrando esse secador adequadamente
Eu não vou confiar na minha segurança em um compromisso político.
Obviamente, hot-neutral-hot precisa ser conectado da maneira usual para o secador funcionar.
Uma grande vitória de segurança é colocar o hot-neutral-hot em um disjuntor GFCI. Eu ficaria confortável em continuar um NEMA 10 em serviço nessa situação. Protegeria de qualquer tipo de vazamento de corrente.
Caso contrário, eu faria um retrofit adequadamente, o que agora é legal fazer. Ele pode seguir qualquer rota viável de volta ao mesmo painel. Em seguida, use um receptáculo NEMA 14 (com o qual o secador provavelmente vem), de modo que você esteja pagando para substituir o receptáculo em vez do cabo do secador.
Ou eu faria com que o secador ficasse apenas em 240V e não usasse o neutro, adicionando internamente um pequeno transformador para alimentar qualquer coisa que tenha 120V. (Provavelmente o timer e controles, talvez uma lâmpada). Isso não é tão estranho; isto é exatamente o que o fabricante faz quando eles vendem o mesmo secador em territórios de 240V / 60Hz como o das Filipinas. Na verdade, eu usaria apenas peças OEM, se disponível. Nesse ponto eu usaria um conector NEMA 6 (terra, sem neutro) e (ilegalmente) re-tarefa do antigo "neutro" para ser um "terra" marcando-o com fita verde e movendo-o para o barramento de terra.
Ou se eu fosse pobre, eu iria hackear em um terreno adequado de qualquer maneira que eu pudesse, ou seja, para um cano de água próximo em um sistema de tubos de metal ... não legal mas melhor que nada.