1

Eu tenho uma casa em 1920, em Ohio, e NÃO tenho soffit ventilação na casa. Há duas aberturas de frontão, com uma pequena ventoinha controlada por temp (configurada para ligar ~ 95 F ou superior). Há também um cume de ventilação.

O sótão está inacabado, com algum isolamento no sótão e alguns sub-pavimentos instalados, mas não é perfeito. Eu posso ver a luz de fora em alguns espaços, mas eles não "supostamente" estão lá =).

Há muita discussão na rede de soffit + gable + ridge, ou apenas gable, mas nada sobre gable + ridge.

Primeiro, com 2 frontais e uma crista de ventilação e esse pequeno ventilador, isso é suficiente para o fluxo de ar no espaço? Eu não vejo nenhum molde ou problemas de umidade, mas fica incrivelmente quente e é muito difícil para esfriar o meu segundo andar (sótão é no 3 º andar). No verão, com o AC ligado, tenho um diferencial de ~ 6-10 graus F entre o 1º e o 2º andar. No inverno, aquecer o 2º andar não é tão ruim.

Por causa disso, eu comprei um pouco de isolamento radiante R11, basicamente uma folha de alumínio enrolada em ambos os lados de um isolamento muito fino. Meu plano era anexar essas coisas diretamente às minhas vigas, a fim de manter o espaço mais frio no verão. Isso também deixaria uma folga de ~ 4 "entre o teto e o isolamento, portanto, se houver algum fluxo de ar lá agora, esperamos que ele permaneça.

Isso causará algum problema com meu gables + ridge já existente? Mesmo sem esse isolamento, tenho algum problema que eu possa querer tentar resolver?

Eu não pretendo colocar os ventiladores de intradorso e não quero receber essa resposta de volta =).

Obrigado!

    
por Shackrock 13.07.2016 / 00:12

3 respostas

Aqui está o seu problema Gable Vents e Ridge Vents não vão juntos período.

Suas aberturas de frontão estão atuando como dutos de ar de entrada para suas saídas de arame.

Assim, o seu fluxo de ar entra em cada frontão e flui imediatamente para a saída de ar mais próxima que a crista ventila mais perto dos frontões.

Portanto, o fluxo de ar no centro do sótão é basicamente NÃO-EXISTENTE. E o resfriamento real do Gable para o ridge vent é muito limitado.

Um ou outro, mas não ambos.

Então, aqui estão algumas opções:

Opção 1: feche as aberturas de ventilação.

Opção 2: Feche seus Gables e instale o Soffits (eu sei que você não quer ouvir isso - continue lendo) - eles precisariam ser instalados corretamente - um guia de intradorso é o melhor - então seu isolamento e bichos não bloqueá-los.

A opção 2 permitirá que você se livre de seu ventilador elétrico, economizando seu dinheiro com a eletricidade do ventilador. Quanto à diferença entre o Ridge Vents e o Gable Vents, não posso dizer se há uma economia ou não em uma economia. Obter essa informação é como conseguir um congresso para algo que importa.

Com a Opção 2, você tem um fluxo de ar de linha direta de fora para cima até o teto, todos funcionando por convecção - $ aving $$.

Agora, se você fizer isso um desabafar aqui e ali pode ser caro e demorado, além de calcular quantos e quais os tamanhos .. Em vez de fazer isso - eles fazem intradorso de alumínio contínuo que é pré-perfurado / cortado com buracos. Você basicamente colocá-lo em como revestimento de alumínio e é muito fácil de instalar. Quando eu morava em FL, minha casa tinha. Este tipo de intradorso é barato, funciona muito bem e como eu disse fácil de instalar. Eu tive que substituir um par 3 pés x 6 "folhas; se a minha memória me serve direito - eu acho que me custou algo em torno de 8,00 dólares - Eu acho que foi muito mais barato do que eu pensei que tinha comprado um casal extra com saltando Provavelmente um pouco mais caro do que isso agora - eu fui a uma loja de fabricação de intradorso de metal e comprei.

    
01.09.2017 / 21:10

Parece que você comprou o que é conhecido como "bolha dupla". É quase inútil e lamento dizer que você foi vítima de uma fraude. Jogue essas coisas fora. Em um clima frio como o centro de Ohio, isso só causará problemas. Em um sótão que é indevidamente ventilado e não é bem vedado a ar, a umidade se condensará em sua superfície lisa e impermeável como se fosse um espelho do banheiro, fazendo com que a água líquida se acumule nos beirais.

Existem muitas maneiras de ventilar, vedar e isolar corretamente um sótão corretamente, mas é um assunto complicado e difícil de passar por aqui. Mas a essência geral é a seguinte:

  • Se você pretende terminar o sótão, então você quer isolar no teto: ou pulverizar espuma por dentro, ou instalar espuma rígida ou lã mineral do lado de fora (geralmente quando você voltar a cobrir).

  • Se você não planeja terminar o sótão, então deseja adicionar saídas de intradorso para exceder um pouco o fluxo de ar da crista e as aberturas de ventilação, adicionar canais de viga para impedir que o isolamento entope as aberturas dos sofitos; selar o sótão no chão / teto abaixo dele, e empilhar em isolamento de celulose até que haja um cobertor macio de isolamento de cerca de 16 "de espessura no chão do sótão.

Existem muitas nuances ("e se eu não tiver a cobertura do telhado necessária para adicionar as aberturas do sofito?" "E se eu tiver dutos ou equipamentos mecânicos no sótão?" ou se preocupar com o fato de ser tóxico? "" E se eu acabasse de substituir meu telhado no ano passado? "), mas esses são os princípios básicos.

    
18.10.2016 / 16:14

Quem quer que tenha construído a sua casa, aqui está como consertá-la

Em vez de colocar um insignificante R-11 de isolamento de qualidade duvidosa, e sob o convés do teto também - eu recomendaria a catralizagem do sistema de teto com isolamento sobre o deck estrutural após a colocação de um sistema totalmente aderido ou a barreira de ar aplicada ao líquido no convés estrutural, até o R-50 (sim, isso levará algumas camadas de espuma ou lã de rocha - balance as articulações em ambas as direções!). Esse alto valor-R permite que você não tenha qualquer qualquer ventilação do sótão para o exterior (como está agora dentro da caixa de isolamento), e permite que você retire o isolamento da parte inferior da caixa. sótão também. No entanto, isso significa que você precisará ar-condicionado do sótão, a fim de lidar com o problema de umidade lá em cima - você precisa de grandes quantidades de ar de ventilação para lidar com os problemas de umidade, e não é uma maneira muito boa para desumidificar uma casa, a desumidificação mecânica é geralmente uma idéia melhor.

Caso contrário, é provável que você jogue com a rainha da barragem de gelo no inverno sem a ventilação do intradorso, como a idéia por trás de um sótão ventilado (no inverno, pelo menos - eu ainda não sei qual a função clássica de ventilação do sótão o verão, quando você está apenas puxando o ar quente e úmido do ar para substituir o ar interno úmido que saiu das aberturas do sótão) é puxar gotas de ar frio para fora do convés do teto para manter o teto abaixo do congelamento e evitar gelo. formação de barragens. (Columbus não obtém cargas de neve médias que o tornam "território da barragem de gelo", mas você está se aproximando bastante dele).

Para mais informações sobre como ventilar (ou não desabafar) telhados, confira BSI-046 : Dam Ice Dam .

    