O novo código exige que todos os aparelhos residenciais de 240 volts que requerem um neutro também tenham um fio terra adequadamente dimensionado.
Posso trocar uma fiação de 4 pinos por uma de 3 pinos em uma combinação lavadora / secadora? Seria o mesmo procedimento que seria se fosse apenas um secador de 240 volts?
O novo código exige que todos os aparelhos residenciais de 240 volts que requerem um neutro também tenham um fio terra adequadamente dimensionado.
Você nunca faria isso. Em vez disso, você mudaria o cabo do secador para 4 pinos.
Alterar o cabo do secador é um procedimento simples e pode ser feito com segurança, sem qualquer risco de exposição à energia.
A conexão de 3 pinos é obsoleta e perigosa e foi banida há 20 anos em novas construções e reformas. Tenho certeza que seu secador foi instalado em uma casa antiga que tinha um, e na época, seu cabo de 4 pinos de fábrica foi trocado para um de 3 pinos. Mude de volta.
Acho que poderia haver dois significados para essa pergunta.
Can I change a 4 prong wiring to a 3 prong on a washer/dryer combo?
Se @P Lentz estiver dizendo que o cabo na lavadora / secadora é um fio de 4 fios e ele quer trocá-lo por um fio de 3 fios. Em seguida, a resposta não será , já que o cabo de 4 fios indica que é necessária uma alimentação de 120/240 V e um neutro. Portanto, ele não pode ser conectado a uma tomada de 240 V de 240 pinos, já que a configuração do receptáculo não suporta uma conexão de 120/240 V sem violar o NEC atual.