HVAC Opções de duto em vigas de piso

2

Vou explicar o que quero "Idealmente". Eu gostaria que o HVAC no teto do porão para não exigir um intradorso. O encanamento parece possível porque os buracos em sua maior parte serão pequenos o suficiente para não afetar a integridade estrutural. Então a questão é o que é possível?

Há também uma postagem semelhante aqui . Eles falam sobre os limites do que pode ser feito para as joists de chão. Pelo que entendi, não seria possível instalar nenhum duto através das vigas do piso. Se eu estiver errado, por favor me avise.

Por último, qual seria a alternativa? É possível passar os dutos pelo sótão? (Eu suponho que abre um conjunto totalmente diferente de questões) Além disso, que não fixa o retorno de ar frio, que deve estar no fundo, se não me engano. Eu realmente gostaria de evitar os soffits, se possível, mas tudo o que estou pesquisando está apontando nessa direção.

EDIT: A casa é uma casa existente. O porão do chão ao teto já está na marca dos 8 '. As vigas são típicas de madeira dimensional (não projetadas)

Aquecimento Radiante / Hidrônico - A ideia é incrível. Se eu estivesse fazendo uma nova construção, essa provavelmente seria uma das melhores opções.

Sistema de dutos de "baixo volume e alta velocidade" - A primeira vez que vi algo assim. É muito interessante. Eu li que existem algumas desvantagens como ruído e pode ser caro adicionar.

Para esclarecer um pouco mais, eu gostaria de manter os custos baixos, então refazer todo o sistema de aquecimento / resfriamento provavelmente não será uma opção. (claro que depende de quais custos seriam). Eu pretendia manter o aquecimento / resfriamento convencional e estava mais ou menos procurando uma maneira de acalmá-lo, mas evite os sofitos. A imagem abaixo é um exemplo do que eu queria original, mas não parece que isso é normal?

EDIT- A imagem abaixo não é minha hvac atual. É também uma maneira ruim para fazê-lo. Estava usando isso como referência.

    
por Kalel Wade 26.02.2015 / 19:36

2 respostas

Você poderia colocar em um sistema de aquecimento de ar não forçado - ou seja, hidrônico ou radiante, usando água em tubos para fornecer calor. Você poderia usar mini-divisões somente para A / C ou para aquecimento e A / C. Você só precisa de espaço para dutos se precisar de dutos, e há muitas casas sem dutos ...

Editar: você pode ser capaz de trabalhar com um duto largo e raso para que você possa ter um amplo, não muito profundo intradorso para a execução do duto de traves cruzadas. Só não se esqueça de obter o dimensionamento corretamente (ou seja, um duto 12x12 não pode ser substituído por um duto 3x48 (mesma área), pois há muito mais atrito no 3x48, mas os fatores de correção para a forma do duto estão certamente disponíveis para você poderia escolher um tamanho que funcionasse, custaria mais, mas poderia resolver seus problemas com intradorso se você não tiver que se esquivar deles.

    
26.02.2015 / 20:18

Uma opção seria o sistema de dutos de "baixo volume e alta velocidade" (fabricantes incluem SpacePak e Unico) que usam uma série de pequenos dutos de 2 "de diâmetro para distribuir o ar. Dependendo do tamanho de suas vigas, 2" orifícios pode ser aceitável. Como mencionado por @Ecnerwal, mini-splits também podem ser uma boa opção.

    
26.02.2015 / 21:03