De acordo com a NEC 334.15 (C), você pode executar o cabo NM em estribos expostos em um porão.
304.4 (D) refere-se à execução paralela aos membros de estrutura, mas os grampos de cabo empilháveis podem ser considerados como suporte neste caso. Não há nada no código que eu saiba sobre o número de cabos sob um grampo. Você deve consultar as instruções do fabricante sobre os grampos e sua capacidade.
O "pacote" ao qual você está se referindo eu acredito está aqui:
310.15(B)(3) (3) Adjustment Factors. (a) More Than Three Current-Carrying Conductors. Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, or where single conductors or multiconductor cables are installed without maintaining spacing for a continuous length longer than 600 mm (24 in.) and are not installed in raceways, the allowable ampacity of each conductor shall be reduced as shown in Table 310.15(B)(3)(a).
A questão aqui é a interpretação da palavra "espaçamento". Eu diria que tê-los na mesma placa ao lado uns dos outros ou em um desses grampos empilháveis está devidamente espaçado. Os grampos são vendidos e aparentemente aprovados apenas por essa proposta.
E aqui:
334.80 Ampacity Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed, without maintaining spacing between the cables, through the same opening in wood framing that is to be sealed with thermal insulation, caulk, or sealing foam, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a) and the provisions of 310.15(A)(2), Exception, shall not apply.
Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed in contact with thermal insulation without maintaining spacing between cables, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a).
Observe que isso ocorre somente quando passar por uma abertura para ser calafetada ou isolada ou em contato com o isolamento térmico. A maioria das jurisdições não considera que o empacotamento possa executar vários cabos através de orifícios entupidos ou em um estribo juntos. No entanto, outros querem apenas dois cabos ou menos através do mesmo buraco. Verifique com seu inspetor para estar seguro.
Boa sorte!