Posso executar circuitos de NM 12 ga em um estribo ou grampos MultiCable em vigas de piso em um porão com teto inacabado?

0

A fiação original (1994) está ao longo da melhor rota onde os fios são grampeados no topo da placa de parede interior acima do drywall acabado. Eu quero rodar 4 novos circuitos, mas não há espaço para grampear novos fios, e eu não quero perfurar todas as vigas do piso. Posso grampear fio novo no fundo de um estribo montado perpendicularmente ao longo das vigas do piso e a cerca de 15 cm de distância e paralelo ao trecho original?

Este é o porão acabado com um teto inacabado e a área de corrida é onde o encanamento, o ar etc. também correm através das vigotas e ficam bem abaixo do estribo proposto. Eu considero não estar sujeito a danos. Embora seja improvável que o teto seja concluído nessa área, qualquer teto teria que ser instalado a pelo menos 6 polegadas abaixo de qualquer fiação para limpar os serviços existentes.

Se sim, qual seria o espaçamento de grampos necessário no estribo? Como alternativa, posso prender o novo fio na parte inferior do estribo usando um Grampo MultiCabo de plástico (compatível com NEC 300-4- (d)) que se encaixa, ou são apenas para suporte de cabo horizontal ou vertical? , não suportado por cabo pendurado?

Se eu decidir perfurar as vigas, você pode me dar um guia para o número máximo de cabos (12ga NM) através de um furo, o tamanho do furo para x número de cabos dá boa folga e evita preocupações e quaisquer ilhós e que tipos são necessários através de vigas de madeira? Eu sei sobre o centro de perfuração e assim por diante.

Além disso, a fiação original ocasionalmente coloca dois fios sob um único grampo, onde o espaço era escasso. O máximo de 2 fios sob um grampo ainda é permitido quando necessário, e um método preferível seria escalonar quais 2 fios estão sob um grampo, ou seja, não passar os mesmos 2 fios continuamente sob um grampo para evitar o empacotamento por mais de 24 "? no oeste de MA.

    
por Dave Bush 07.08.2016 / 23:06

1 resposta

De acordo com a NEC 334.15 (C), você pode executar o cabo NM em estribos expostos em um porão.

304.4 (D) refere-se à execução paralela aos membros de estrutura, mas os grampos de cabo empilháveis podem ser considerados como suporte neste caso. Não há nada no código que eu saiba sobre o número de cabos sob um grampo. Você deve consultar as instruções do fabricante sobre os grampos e sua capacidade.

O "pacote" ao qual você está se referindo eu acredito está aqui:

310.15(B)(3) (3) Adjustment Factors. (a) More Than Three Current-Carrying Conductors. Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, or where single conductors or multiconductor cables are installed without maintaining spacing for a continuous length longer than 600 mm (24 in.) and are not installed in raceways, the allowable ampacity of each conductor shall be reduced as shown in Table 310.15(B)(3)(a).

A questão aqui é a interpretação da palavra "espaçamento". Eu diria que tê-los na mesma placa ao lado uns dos outros ou em um desses grampos empilháveis está devidamente espaçado. Os grampos são vendidos e aparentemente aprovados apenas por essa proposta.

E aqui:

334.80 Ampacity Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed, without maintaining spacing between the cables, through the same opening in wood framing that is to be sealed with thermal insulation, caulk, or sealing foam, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a) and the provisions of 310.15(A)(2), Exception, shall not apply.

Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed in contact with thermal insulation without maintaining spacing between cables, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a).

Observe que isso ocorre somente quando passar por uma abertura para ser calafetada ou isolada ou em contato com o isolamento térmico. A maioria das jurisdições não considera que o empacotamento possa executar vários cabos através de orifícios entupidos ou em um estribo juntos. No entanto, outros querem apenas dois cabos ou menos através do mesmo buraco. Verifique com seu inspetor para estar seguro.

Boa sorte!

    
08.08.2016 / 00:22