Novo receptáculo acionado / acionado

1

Hoje eu desliguei um receptáculo e, quando liguei a tomada novamente e verifiquei a tomada com meu testador de receptáculos, tudo estava bem. Eu desliguei outro receptáculo sem problemas que estão no mesmo circuito e, em seguida, verifiquei os dois receptáculos novamente. Desta vez, quando testei o primeiro recipiente, uma faísca voou e o circuito foi acionado. Eu não sou positivo, mas acho que testei a segunda saída naquele receptáculo desta vez.

Você pode ver que o segundo terminal quente é aquele que é queimado. Além disso, tirei uma foto do recipiente original junto com o novo. A outra coisa estranha é que o receptáculo original tinha o fio quente preso com uma porca de arame e uma polegada extra de fio, apesar de haver bastante fio na caixa.

Alguma opinião sobre o que aconteceu e o que precisa ser feito?

    
por junta 15.06.2017 / 06:48

1 resposta

Você tem uma caixa de junção de metal. Está devidamente aterrado.

Quando você conectou o testador a esse receptáculo, o receptáculo moveu-se um pouco dentro da caixa e o parafuso entrou em contato com o lado da caixa de metal. Ou possivelmente um fio terra foi dobrado em algum lugar que não deveria ser.

Resolva-o envolvendo a tomada em alguns turnos de fita isolante, depois de apertar qualquer parafuso não usado como o Tester101 menciona.

    