Devo evitar loops de terra em circuitos derivados através de conduíte?

0

Eu tenho um canal externo dentro do qual estão três circuitos separados:

  1. Uma finalidade geral, circuito de receptáculo externo de 20A
  2. Um circuito de HVAC de 15A
  3. Um circuito de 40A EVSE

Estou usando o NM-B para cada circuito no segmento interno que conecta o disjuntor ao conduíte, ponto no qual eu faço a transição para o THWN. O NM-B tem um fio terra incluso, e eu sei que só preciso aterrar o conduíte ao fio 8AWG do circuito EVSE. Minha pergunta é, não devo conectar os fios terra nos circuitos 15A e 20A para evitar a criação de um loop de aterramento, ou isso não importa?

    
por Hari Ganti 21.03.2017 / 02:52

1 resposta

O "loop terra" em questão não importa um bit - o NEC assume que todos os EGCs envolvidos estão conectados juntos em todas as junções, mesmo. (É impossível não tê-los todos conectados juntos em um sistema de conduíte metálico, por exemplo).

Observe que há algumas exceções para motivos isolados para certos equipamentos sensíveis, mas os benefícios dos AECs de receptáculos isolados não são claros. (Observe que a exigência de aterramento redundante em áreas de atendimento ao paciente não é um requisito de aterramento de equipamento isolado!)

    
21.03.2017 / 03:19