As bombas de depósito normalmente possuem algum tipo de sensor de monitoramento de nível de água. Muito típico é que este é algum tipo de mecanismo de flutuação que ativa um ou dois interruptores. A idéia por trás desse sistema de sensores é ligar a bomba do depósito quando a água subir até um certo nível. Então a bomba deve funcionar até que o nível da água caia para algum nível mais baixo. As melhores unidades terão dois interruptores no mecanismo de detecção, um que monitora o nível de curva superior e outro que monitora o nível inferior. Outras unidades mais baratas têm apenas um interruptor para ligar a bomba no nível superior e depois usar outro esquema para decidir quando desligar a bomba. Esse outro esquema poderia ser um dispositivo de flapper, um ciclo temporizado ou apenas uma histerese embutida no próprio comutador de sensor.
Se a sua bomba de depósito estiver ligando e desligando em rajadas rápidas, provavelmente significa uma de três coisas:
- Os pontos do sensor de nível superior e inferior são ajustados muito próximos. Assim que a bomba continua, expele água suficiente para atingir o nível mais baixo em um período de tempo bastante curto.
- Outra possibilidade é que a fossa é muito pequena para a taxa de entrada de água e a bomba é capaz de expelir toda a água em curto espaço de tempo mesmo que os pontos do sensor estejam ajustados adequadamente.
- Então existe a possibilidade de que a bomba de depósito esteja seriamente sobredimensionada para o tamanho do poço e possa esvaziar em um curto período de tempo.
A partir dos detalhes da sua pergunta, parece que o cenário mais provável na sua situação é o item 1) acima.