O apartamento da minha filha tem um aquecedor muito simples. Como mostrado nas fotos abaixo, é uma unidade de aquecimento-bobina com apenas um controle de ventilador. Não há controle de temperatura ou feedback termostático. Assim, por exemplo, o aquecedor não pode ser deixado funcionando sem supervisão por longos períodos de tempo, como durante a noite.

Eu estou querendo saber se existem soluções que podem se conectar a um aquecedor como este para fornecer controle termostático automatizado. Uma vez que esta é em uma unidade de locação, substituindo o aquecedor é a última coisa que ela gostaria de fazer. Na minha opinião, uma simples conexão mecânica ao controle do ventilador seria ideal. Alguém viu uma solução para um problema como este?

Encontrei um link para a linha de produtos desse aquecedor ( SeasonMaker ThinLine Fan-Coil Unidades ), e mostra que existem termostatos disponíveis para algumas configurações. Não consigo decifrar o catálogo para entender como isso pode funcionar com essa unidade específica ou se ela pode funcionar.

    
por Jim 04.01.2018 / 22:16

3 respostas

NÃO é um aquecedor elétrico - um aquecedor de água quente com um ventilador elétrico, conectado a uma fonte central de água quente (que pode estar sob o controle de um termostato não local para o Fan Coil Unit . ) Não é inerentemente perigoso deixar uma unidade desse tipo ligada 24 horas por dia.

Seria um projeto "robótico" razoavelmente simples / barato ter um sensor de temperatura e um servo ou motor de passo que se conectasse ao mostrador, o que não exigiria nenhuma tentativa "irritante" de modificar os componentes internos da unidade de calor. Em geral, os senhorios não ficam entusiasmados com inquilinos que modificam as coisas que o senhorio possui, por isso não vá até lá.

    
04.01.2018 / 22:48

Eles fazem termostatos externos para essa mesma unidade. Diga ao super que você gostaria, pergunte o quanto ele deseja instalá-lo e, se puder fazer um acordo, você pode fazer um acordo.

Mas você entende como essa unidade funciona? Não faz calor nem frio. A água de serviço, fornecida pelas obras da planta / caldeiraria do edifício, chega ao seu aquecedor a 45-140F (dependendo de estar configurada para aquecimento ou resfriamento). A água de serviço é circulada através de seu aquecedor e retornada para ser reaquecida ou resfriada novamente. O resultado é que nada nele opera em uma temperatura perigosa.

    
05.01.2018 / 20:22

Eu acho que Ecnerwal está certo. Especialmente porque você está em um macaco da cidade grande. A maioria desses edifícios tem uma única caldeira grande no subsolo e circula constantemente uma certa temperatura da água em todo o prédio; À medida que a temperatura exterior cai, a temperatura da água é aumentada. Se você quiser calor no seu apt você simplesmente ligar o ventilador a velocidade desejada.

    
04.01.2018 / 22:42