Vida útil e reparação de um condensador AC de alumínio?

1

Eu tenho um LG 1.5 ton AC. Parou de esfriar. O serviço eng. verifiquei e identifiquei um vazamento de líquido refrigerante na junta do condensador de alumínio e da tubulação de cobre.

Ele explicou que a soldagem não é possível entre o condensador de alumínio e o tubo de cobre. Ele quer que eu o substitua por um condensador de cobre.

Eu só quero confirmar se está correto que você não pode soldar esse vazamento?

Qual é a vida esperada de um condensador de alumínio em um AC?

    
por cvt 24.09.2017 / 13:14

1 resposta

A soldagem de alumínio ao cobre é freqüentemente feita por soldagem por pressão. Durante esse processo, ambos os materiais são pressionados juntos sob pressão muito alta, criando assim uma ligação durável. Tal soldagem não pode ser feita por um engenheiro de serviço. Então, para ele, a única opção é selecionar dois materiais do mesmo tipo. Tubos de cobre e também condensador de cobre e soldar os dois juntos.

Portanto, o técnico está certo.

No que diz respeito à vida esperada do condensador de alumínio. Se o ambiente é mais ou menos neutro, uma longa vida pode ser esperada. No seu caso, você foi apenas infeliz a articulação falhou.

    
24.09.2017 / 15:33