Obtendo energia total do meu gerador de backup para o painel elétrico

0

Vou começar dizendo que estou familiarizado o suficiente com o código elétrico para saber que um intertravamento ou painel de chave de transferência manual é necessário para não alimentar as linhas elétricas.

Eu tenho um gerador portátil que gostaria de conectar ao painel elétrico da minha casa. Meu gerador, como com outros geradores que eu vi, tem 2 plugues de saída, um é um bloqueio de torção de 4 pinos 120 / 240v avaliado em 21 amperes e o outro é um bloqueio de torção de 3 pinos 120v classificado em 20 amperes. A saída total do meu gerador é de 5000 watts contínuos ou 41 amperes no total. A potência de surto é maior.

Pelo que entendi, não consigo conectar os dois plugues de saída do gerador ao meu painel elétrico para obter os 41 ampères completos devido ao compartilhamento de carga não ser igual (o que poderia desarmar um dos disjuntores do gerador prematuramente) e possível fora de fase alimentação de corrente alternada dos diferentes plugues do gerador.

Então, minha primeira pergunta é correta? Faz sentido para mim.

Segundo, se eu não conseguir conectar as duas saídas gen diretamente ao meu painel, como faço para obter os 5000 watts completos no meu painel elétrico? Eu acredito que entendi a matemática aqui. Se eu só executar o equipamento de 120v, que é o que eu vejo, não há necessidade de 240v durante uma queda de energia, então 20 ampères é de 2.400 watts a 120v. Então, um dos plugues do gerador não fará o trabalho. Eu só terei metade da saída gen disponível.

Minha matemática e meu pensamento estão corretos?

A única maneira que posso ver para obter a saída completa do gerador para dentro da casa é usando um disjuntor de backfeed no meu painel com o intertravamento manual apropriado de acordo com o código elétrico e também instalando um painel de chave manual.

Eu executaria a saída do gerador do plugue de 120 / 240v 21 amp para um disjuntor de backfeed no meu painel principal (com intertravamento apropriado). Após uma queda de energia, posso desligar todos os painéis elétricos principais CB, ligar e desligar com os disjuntores principal e gen através do intertravamento, ligar o gerador e ter 21 ampères (cerca de 2500 watts) disponíveis para uso como eu quiser. os disjuntores no painel elétrico da casa principal.

Agora, para a outra saída do gerador, a saída de 120v 20 amp conectaria a uma chave de transferência manual de 10 circuitos. Eu só conectaria cargas de 120v a este painel porque eu teria apenas 120v entrando nele. Agora, inverter os interruptores basculantes do painel de transferência manual de linha para geração desconectaria o circuito escolhido da energia do painel principal (de onde a energia estiver vindo, a linha ou o outro plugue do gerador) e conectaria ao segundo gerador de 120V. saída. Isso tornaria os outros 20 amperes (cerca de 2400 watts) do gerador disponíveis para os circuitos de transferência manuel 10 circuitos.

Então, depois de tudo dito, eu teria 120 / 240v com 21 amps do gerador disponível para todos os circuitos do meu painel principal (sim, eu sei que não seria capaz de rodar todos os circuitos, eu planejo instalar um watt para que eu possa ver quanta potência eu estou puxando no painel principal e eu não estaria ligando os 10 circuitos conectados à chave de transferência manual quando esses interruptores forem girados para gen). Segundo, eu teria o plugue de 120v 20 amp conectado a um painel de manobra de transferência de 10 circuitos. Durante uma falta de energia, esses 10 circuitos seriam desconectados da rede principal e conectados ao gerador.

Ajuste as coisas desta maneira Eu teria 2 tomadas separadas do gerador alimentando dois sistemas elétricos basicamente separados que por sua vez alimentariam a casa. As peças para essa configuração, incluindo o cabeamento para o gerador, seriam de US $ 700 a US $ 800.

Alguém vê algum problema com essa configuração? Existe alguma coisa que não seria para a NEC ao fazer isso?

Estou super complicando isso? Alguém sabe de uma maneira melhor ou mais eficiente?

Qualquer entrada em problemas com esta configuração ou formas melhores seria apreciada.

Obrigado Pete

    
por Pete Demers 18.09.2017 / 02:33

1 resposta

Ok, você escreveu um livro. Propondo todos os tipos de hackery de terceira categoria. E o que isso significa? Você quer obter 5000W de seu gerador de 5000W. Pergunta rápida.

O que é 240 x 21?

Por minha matemática, é 5040. Há o seu 5000W. Você tira isso do grande conector NEMA L14-20.

Eu não tenho ideia de onde você conseguiu 41A. Tenho certeza que você inventou isso, provavelmente dividindo 5000 por 120. Eu duvido seriamente que estava na especificação do gerador. Existe um jeito, se você realmente quer isso, mas à medida que você for educado, você perceberá que não o faz.

O que você está perdendo? O estranho idioma do serviço norte-americano de 2 pólos. Eu não te culpo por não entender ... É estranho.

Sua casa é servida por + 120V, neutra (0V) e -120V. Acabei de descrever um instante no tempo, eles são AC, então eles inverterão a posição 120 vezes por segundo. Os pólos são chamados L1 e L2 e o meio é Neutro.

Carregamentos de 240V pegam L1 e L2. Cargas de 120V pegam em poste e neutro. Qual poste eles pegam é quase aleatório e essa é a idéia, para fazer com que eles fiquem na média, para que as cargas sejam balanceadas.

Para você, com 21A em cada polo, o equilíbrio é um grande negócio. Você terá um problema se colocar 30A de carga em um poste. Então você precisa entrar nos detalhes sangrentos do que é em qual pólo e gerenciar de acordo.

Passo 1: Controle MWBCs para que eles não matem você

Eu não recomendo reorganizar as coisas em um painel porque você pode quebrar um tipo de fiação chamada circuito ramificado de vários fios . Encontre um eletricista e diga a ele para fazer exatamente isso:

find every multi-wire branch circuit in my home, and make sure both its hot wires are served from the same 2-pole breaker.

Passo 2: livre-se de disjuntores de material duplo

Se o seu painel estiver cheio, e tiver muitos disjuntores com 2 disjuntores em um espaço, eles o deixarão completamente louco. ack ... Você sabe o que, com tudo isso.

Vamos apenas pegar um novo subpainel com os intertravamentos apropriados e mover as cargas que você deseja que o gerador energize para este novo sub-painel. Torne este subpainel muito grande (pelo menos 20 espaço) percebendo que você usará 4 espaços apenas para o intertravamento .

Em um mundo perfeito, seu novo painel terá amperímetros que lhe dirão o quão perto de 21 A cada polo está chegando. Melhor ainda obter um desses novos sistemas de monitoramento de casas inteiras. Faça uma nova pergunta sobre como fazer com que uma funcione em um painel de gerador intertravado.

Etapa 3: reorganize suas cargas no painel

Agora, finalmente, é hora de aprender os detalhes cruciais de como os polos são atribuídos em um painel. Leia minha postagem aqui. Seu painel pode ser diferente, mas provavelmente não muito.

Mova suas cargas para o novo painel e, consciente e cuidadosamente, equilibre as cargas. Por exemplo, se a sua serra de mesa estiver na L1, coloque o seu coletor de pó na L2. Coisas assim.

    