Posso passar um fio terra de um único circuito para o painel fora da casa?

6

Esta é uma continuação de this pergunta.

Estou adicionando (tomadas) em um circuito de 12 AWG de 2 fios (sem aterramento) e quero que as novas saídas sejam aterradas. Posso passar um fio terra ao painel ao longo da parte externa da casa? Obviamente, está em maior risco de corrosão e danos do que um fio executado internamente, mas esta é a minha única escolha (além de deixar as tomadas não aterradas). Parece que a maioria dos fios de terra que eu vi do painel para a haste de aterramento são geralmente não-blindados e não blindados, mas são de bitola pesada e tiragens curtas.

Estou a pensar que talvez um fio desencapado de 10 ou 8-AWG corrido sob o beiral seja a solução mais fácil / melhor (embora feia). A corrida total seria de cerca de 30 pés. Todas as sugestões, avisos ou repreensões são bem-vindas.

    
por Paul 12.12.2011 / 21:05

4 respostas

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods

Article 300 Wiring Methods and Materials

I. General

300.3 Conductors

(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment-grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).

Os fios quentes e neutros devem estar na mesma pista para reduzir Acoplamento Indutivo . Você verá usando a Regra da mão direita , que os campos magnéticos criados pelos fios quente e neutro tendem a cancelar um ao outro. Reduzindo assim os efeitos do acoplamento indutivo.

I = direção do fluxo atual. B = direção do campo magnético.

O fio terra era necessário para funcionar na mesma pista, para fornecer um caminho seguro para a eletricidade viajar em caso de curto. Se um dos fios for danificado, é provável que o fio exposto tenha entrado em contato com o solo. Da mesma forma que um aterramento de equipamentos fornece proteção a um consumidor, a execução do solo na mesma pista fornece proteção semelhante em toda a extensão do circuito.

    
20.12.2011 / 21:30

Enquanto, tecnicamente, executar um EGC separadamente de seu circuito é permitido pelo código a partir do 2014 NEC, conforme 250.130, parágrafo 2:

For replacement of non-grounding-type receptacles with grounding-type receptacles and for branch-circuit extensions only in existing installations that do not have an equipment grounding conductor in the branch circuit, connections shall be permitted as indicated in 250.130(C).

250.130 (C):

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch- circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50

(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor

(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure

(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

e 300,3 (B) (2):

(2) Grounding and Bonding Conductors. Equipment grounding conductors shall be permitted to be installed outside a raceway or cable assembly where in accordance with the provisions of 250.130(C) for certain existing installations or in accordance with 250.134(B), Exception No.2, for DC circuits. Equipment bonding conductors shall be permitted to be installed on the outside of raceways in accordance with 250.102(E).

Eu preferiria um retrofit usando um disjuntor GFCI ou DFCI ou receptáculo GFCI conforme permitido em 406.4 (D) (2):

(2) Non-Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non-grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non-grounding-type receptacle(s).

(b) A non-grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked "No Equipment Ground." An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non-grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the ground-fault circuit interrupter shall be marked "GFCI Protected" and "No Equipment Ground." An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.

porque tal retrofit é muito menos trabalhoso para o eletricista, será mais seguro (como alguém pode, sem saber, desconectar um EGC roteado separadamente e não conseguir reconectá-lo, enquanto a proteção de um GFCI está sempre presente) e não cria um loop de corrente maciço no caso de uma falta à terra de baixo nível, com sua resultante EMI magnética e possível captação magnética de tensões parasitas e RF.

    
18.03.2015 / 23:48

Embora eu concorde com todos os itens acima, a resposta direta à sua pergunta é "Sim".

Se você puder colocar um fio terra em suas novas tomadas, elas estarão aterradas. Os fios atualmente instalados não terão a proteção do fio terra paralelo, mas os próprios novos pontos serão normalmente aterrados.

Na prática, o fio terra não será afetado pelo acoplamento indutivo, já que não carregará corrente.

Sua instalação não atenderá ao código, portanto, um eletricista licenciado é proibido de instalá-lo dessa maneira. Mas teria encontrado o código há 40 anos, quando muitos lares eram retroativamente aterrados. Naquela época, era considerado uma opção perfeitamente segura / normal. Só você pode decidir se isso é bom o suficiente para seus propósitos.

    
26.12.2011 / 13:40

por código, isso não é permitido. o solo deve ser executado em paralelo durante todo o percurso.

    
19.12.2011 / 18:57