Qual é o tamanho mínimo de eletroduto / mastro requerido para um serviço elétrico aéreo de 240 amp / monofásico de 240 volts?
Embora você provavelmente esteja seguro usando o NEC como mínimo, isso vai variar um pouco com base na jurisdição e na empresa de energia. Você deve entrar em contato com a autoridade de inspeção local e sua empresa de energia.
O tamanho do mastro de serviço será especificado pelo utilitário local, embora o conduíte de metal rígido de 2 "seja comum. O Código Elétrico Nacional (NEC) só tem isto a dizer ...
National Electrical Code 2011
Article 230 Services
Overhead Service-Drop Conductors
230.28 Service Masts as Supports. Where a service mast is used for the support of service-drop conductors, it shall be of adequate strength or be supported by braces or guys to withstand safely the strain imposed by the service drop. Where raceway-type service masts are used, all raceway fittings shall be identified for use with service masts. Only power service-drop conductors shall be permitted to be attached to a service mast.
O utilitário local não conectará os condutores de serviços a um ponto de serviço que não atenda a seus padrões, de modo que somente eles possam dizer o que esperam.