Não é seguro se algumas tomadas de três pinos não forem devidamente testadas como aterradas?

7

Sou eu novamente - a peste ;-)

No relatório de inspeção geral da casa que estamos procurando comprar, há uma nota sobre a eletricidade da casa:

Some three prong outlets did not test properly grounded. This may be an indication that the wiring in the walls is the older ungrounded type. We recommend considering upgrading to grounded type wiring for safety enhancement.

Qual é o tamanho da preocupação com a segurança? Existe alguma outra explicação para testes de solo defeituosos? Qual ação corretiva seria necessária? Eu estou preocupado que consertar isso exigiria que todas as linhas elétricas fossem substituídas ... Em caso afirmativo, qualquer pensamento sobre o quão caro isso seria? Eu estou supondo um pouco.

O que é estranho é que o relatório menciona que existe um terreno no panal principal:

Grounding system is present. The grounding electrode was buried and not fully visible at the time of our inspection. Wood screws are used to secure the dead front cover to the panel. This is improper because they have sharp ends and can damage the protective coating in the wires inside the panel. We recommend installing proper screws.

O relatório de inspeção também recomendou a adição de pontos GFCI. Isso ajudaria em tudo?

    
por Mike B 11.09.2010 / 05:53

2 respostas

Se uma tomada tiver um terminal de aterramento, ela deve ser aterrada. Nenhum ifs ou buts. (E IMO, dando a ilusão de proteção do solo é ainda pior do que não ter qualquer proteção.). Eu não acho que você pode até obter saídas de dois pinos mais, então eu acho que você vai ter que consertar a fiação. Parece que você ainda está negociando, então esse é um bom ponto de barganha. E se você não consertá-lo agora, quando chegar a hora de vender, qualquer comprador em potencial estaria com o direito de corrigi-lo.

Uma maneira fácil de verificar se sua fiação tem um condutor de aterramento é abrir o painel de serviço, procurar o disjuntor que controla essas saídas e, em seguida, rastrear o fio blindado preto até o local onde o cabo é alimentado no painel. (Se estiver presente, o chão não é blindado.)

Se você tiver fiação aterrada no painel de serviço, a próxima coisa a verificar seria olhar para dentro das tomadas em questão para ver se a fiação está aterrada (pode ser apenas uma conexão frouxa e como é comum conectar -chaves de cadeia em uma sala, um fio defeituoso pode afetar várias saídas).

Se você não tiver aterramento nas tomadas, mas no painel de serviço, provavelmente terá uma caixa de junção unindo a fiação não aterrada mais antiga e a fiação aterrada mais recente. Hora de ir explorar no sótão ou no espaço / porão.

Os GFCIs detectam uma diferença entre a saída atual no terminal ativo e a entrada atual no terminal neutro. Se você é o caminho mais fácil para aterrar em uma falha elétrica, um GFCI detectará isso e interromperá o circuito; sem um GFCI, você teria que esperar que você extraísse corrente suficiente - e por tempo suficiente - para disparar um disjuntor comum. No geral, no entanto, eu prefiro que a corrente esteja correndo para o chão através de algum cobre que é destinado exatamente a esse propósito.

    
11.09.2010 / 06:52

Se a casa tiver tomadas de dois pinos ou saídas de três pinos que não estejam aterradas, isso pode significar que há mais antigas fiação de botão e tubo . É comum que a maior parte da casa tenha sido religada, deixando alguns circuitos de botão e tubo. A fiação de botão e tubo pode impedir que você obter seguro e pode ser um risco de incêndio, especialmente se você soprar isolamento nas paredes sem saber que eles têm botão e tubo, por isso é importante descobrir se você tem isso.

Também é possível que exista uma fiação moderna de três conectores, mas que o aterramento nunca tenha sido conectado corretamente. Finalmente, parte do circuito pode ser aterrada, mas uma extensão não aterrada. Isso é bom na maioria dos quartos, mas se não houver um aterramento real, a tomada deve ser substituída por (1) uma tomada de dois pinos, (2) um receptáculo do tipo GFCI marcado com as palavras “No equipment ground,” ou (3) uma saída de três pinos protegida por um GFCI à montante e marcada com as palavras “GFCI protected” e “No equipment ground”. Veja a seção 210-7 (d) (3) do National Electrical Code.

Eu começaria removendo a tampa de uma das saídas não aterradas para procurar por botão e tubo ali. Em seguida, procuraria manípulo e tubo no porão e ao redor do painel de serviço. O inspetor da sua casa provavelmente teria mencionado qualquer torção visível de botão e tubo, mas não faz mal dar outra olhada. É possível que partes do circuito ainda sejam botão e tubo, embora a parte visível (conectada ao painel de serviço) tenha sido substituída. Tente rastrear o circuito do painel de serviço até as tomadas em questão e abra as tomadas e caixas de junção ao longo do caminho para entender que tipo de fiação é usada e como ela está conectada.

Se você precisar reescrever algumas saídas de todo o circuito, a dificuldade e o custo dependerão da dificuldade de acessar as áreas afetadas. O cabo de pesca através de paredes antigas é uma tarefa difícil, e muitas vezes é necessário fazer buracos no drywall e remendá-lo novamente. Um truque para as tomadas do primeiro andar é deixar a maior parte do circuito no teto do subsolo e perfurar cada saída do primeiro andar.

    
11.09.2010 / 13:02

Tags