GFCI Outlets funcionam ... receptáculos e luzes em 3 salas não

2

luzes e tomadas morreram em 3 quartos da minha casa. Nenhum dos disjuntores foram acionados e todos eles testam bem com o multímetro. Eu liguei e desliguei o circuito (todo o caminho OFF para que o interruptor seja completamente resetado) e sem sorte.

Eu verifiquei as tomadas GFCI em toda a casa e todos eles testaram e redefiniram bem. (Todos os pontos do GFCI estão funcionando bem, de qualquer forma).

Eu tenho dois ou três outros receptáculos em outros banheiros e na cozinha que leem: LEVITON GFCI PROTECTED, mas eles não possuem nenhum botão de reset ... (Eles também estão trabalhando e testando com o multímetro, mostra que eles estão empurrando 120).

Pouco antes de a energia entrar naqueles quartos ... notei que a luminária no banheiro estava piscando. Como precaução, eu AGORA desliguei a luminária da parede e coloquei os fios expostos no teto. Eu também quero ressaltar que o banheiro sem luzes tem potência máxima para o plugue GFCI, mas não tem energia em nenhum outro lugar.

Devo substituir todos os meus receptáculos e interruptores de luz?

    
por Porgish 27.09.2017 / 01:18

2 respostas

Não, não substitua tudo.

Você tem um detector AC baseado em proximidade?

Você tem um toner de sinal? (localizador de fio)?

O que mudou (se alguma coisa) recentemente em relação a luminárias, tomadas de parede, interruptores, cabos de extensão, etc? Especialmente e, obviamente, neste circuito especificamente? Você adicionou / removeu algo novo? (um aquecedor, um AC ...)

O tremeluzir da luminária do banheiro que não funciona mais provavelmente é a sua indicação de um problema em algum lugar onde uma emenda é destacada (wirenut, backstab, parede afundada e rasgada em alguns romex)

Houve alguma nova atividade de trabalho em um sótão ou porão?

De qualquer forma ....

Como / Se necessário, isole toda a energia e use um toner ou um detector com o objetivo de identificar todos os pontos da junção do fio no circuito em questão. Identifique positivamente em qualquer lugar onde possa haver uma BOX (switch, outlet, light etc.).

Usando o acima, faça um caminho lógico do painel do circuito para cada sala. Onde você executaria o fio PRIMEIRO se você fosse um eletricista e não quisesse gastar dinheiro com fio? Concentre-se mais em quaisquer pontos comuns perto da área afetada. OBSERVAÇÃO: o senso comum nem sempre se aplica à maneira como eles executam o fio, mas é um bom guia.

Marque todos os itens que tenham sido "muito conectados" ou que as pessoas batam / mexam muito.

Proteja a energia do circuito em questão, se ainda não estiver.

Com a sua lista de suspeitos, ( suspeitos de chave são aqueles que não estavam funcionando ) retire uma placa de parede ou luminária e retire a fiação. Certifique-se de que todos os wirenuts estão seguros, nada está solto, queimado ou com aparência perigosa. Se sim, conserte-o.

Preste muita atenção a qualquer fio não aterrado sob uma porca (mais de 2) ou em um backstab (mais de um, ou melhor ainda, NENHUM!) ou dobrado em um parafuso.

Se os backstabs forem usados, reserve um tempo para corrigir isso.

Se os fios forem mais de um para um parafuso, corrija isso.

Se houver mais de 2 fios em uma porca, inspecione-a. Um desses fios pode ser o suspeito causando a interrupção.

Não retome o uso do circuito até identificar a conexão incorreta. É um risco de incêndio.

Dependendo do que você encontrar nas orientações acima, você pode querer fazer toda a casa. O problema que você está tendo "nunca deve acontecer"

Por último, e isso poderia ter sido o primeiro - você tem fiação de alumínio? Se assim for, há uma lista completamente aumentada a seguir.

    
27.09.2017 / 02:05

Você teve um fio falhar. Eu mesmo tive um (alguém insistiu em empurrar o 12AWG preso em um backstab 14AWG, não, não).

É muito provável, especialmente se você não tiver mais de 30 disjuntores, que todos os receptáculos com falha estejam no mesmo circuito. Era comum ter vários quartos em um circuito antes de cada quarto ter uma TV, caixa de cabo, PC, impressora, etc.

Os circuitos são conectados em uma topologia de "estilo árvore", mas geralmente isso é mais uma "videira" com uma longa corrida linear e poucos ramos. Por lei, cada emenda ou conexão deve estar dentro de uma "caixa de junção" listada que deve ser acessível sem desmontar qualquer parte do prédio . Você não precisa levantar placas ou cortar em paredes de gesso. Agora, a tampa da caixa de junção não conta, e um acessório (lâmpada ou ventilador) pode contar como uma cobertura. Entre as caixas, existem apenas fios. Falhas em fios são extremamente raras , e geralmente conectadas com alguém fazendo algum tipo de construção.

O problema está no primeiro ponto de falha ou na caixa de junção antes do primeiro ponto.

Não há substituto para adivinhar a rota provável e inspecionar de perto cada uma das conexões. O problema provavelmente é bastante óbvio.

Enquanto você estiver lá ...

Este é um ótimo momento para

  • corrige defeitos de fiação, se você souber como identificá-los
  • atualize seus receptáculos e alterne para outros de uma cor diferente
  • faça upgrade para um lixo melhor que 50 centavos de construção
  • elimine todas as conexões "back stab" não confiáveis. Não corte os fios, puxe um furador na alavanca de liberação e puxe-o para fora, ou simplesmente puxe-o para fora enquanto torce o dispositivo. Uma vez que um backstab é lançado assim, é feito - não deve ser reutilizado. Alguém reutilizando um backstab explicaria um fracasso. Então use os parafusos.

Se você quiser ficar chique, alguns fabricantes fazem receptáculos do tipo "parafuso-e-grampo" que são muito superiores aos back-stabs e permitem a conexão de mais fios.

Também pegue um livro e leia o que você está fazendo, a chave para comutadores e receptáculos é

  • a cor dos parafusos é muito mais importante que a posição ... que designa o comum em 3 vias e os receptáculos hot / neutral on.
  • Os receptáculos
  • possuem uma "aba" que pode ser quebrada para separar o controle dos dois soquetes. Observe atentamente se alguma dessas guias está faltando, especialmente se algum fio vermelho estiver na caixa.
27.09.2017 / 04:53