A máquina de lavar louça não liga [fechada]

1

Minha lava-louças não liga. Eu medi 90 VAC na entrada para a máquina de lavar louça, saídas neste circuito a 120 VAC. Má conexão em um dos pontos de venda?

    
por dbredes 13.05.2017 / 00:53

3 respostas

Isso é muita queda de tensão, especialmente se a sua máquina de lavar louça tiver um computador.

Certamente poderia ser uma conexão ruim.

Se você conseguir, eu recomendo que você puxe a saída e meça nos fios. Isso seria informativo.

Se a tensão é baixa nos fios, então você vai querer encontrar a próxima saída da corda e fazer o mesmo.

O ato de testar e apertar os parafusos pode resolver o problema.

Outra ideia é medir essa linha na caixa do disjuntor apenas para ter certeza de que ela não é ruim, antes de começar a desmontar as tomadas.

    
13.05.2017 / 02:52

Você afirma isso:

1: I measure 90 VAC at the input to the dishwasher,

2: outlets on this circuit at 120 VAC.

Tem certeza de que as tomadas estão no mesmo circuito?

  • Em outras palavras, você desliga o disjuntor e essas tomadas vão para 0 volts junto com a lava-louças.
  • Casas mais novas e também algumas casas mais antigas, a máquina de lavar loiça tem seu próprio disjuntor e está em seu próprio circuito (minha residência tem 40 anos e tem o seu próprio). Meu prop de aluguel é 20 anos e tem o seu próprio.

90 VAC na máquina de lavar loiça - Resolução de problemas.

1: Conexão solta no lado da máquina de lavar louça ou o seu medidor não está fazendo um bom contato. Desligue o disjuntor e aperte as conexões. TENHA CUIDADO DE TRATAMENTO, SE ESTIVER AINDA VIVO.

2: Conexão solta no lado do painel do disjuntor - neutro solto ou quente. Aperte a conexão. TENHA CUIDADO QUE A TAMPA DO PAINEL PRECISARÁ DE SER REMOVIDA E OS CIRCUITOS VIVOS ESTARÃO PRESENTES!

3: O disjuntor está danificado - há muita resistência interna nos contatos e a tensão caiu. Substitua o disjuntor. TENHA CUIDADO QUE A TAMPA DO PAINEL PRECISARÁ DE SER REMOVIDA E OS CIRCUITOS VIVOS ESTARÃO PRESENTES!

4: DESLIGUE O DISJUNTOR e LIGUE - você pode ter um disjuntor parcialmente desarmado. Isso irá redefini-lo.

    
13.05.2017 / 20:02

Eu tive disjuntores que tinham alta resistência causando uma queda de voltagem, neste caso com as cargas desligadas Eu vou ligar o disjuntor em meia dúzia de vezes e verificar, se a voltagem está boa agora os martelos demolidores agora Depois de recolocados, eles geralmente trabalham por um tempo, mas precisam ser substituídos. Espero que não seja um painel Zinsco ou FPE, se for o caso, você deve investigar um novo painel. A outra coisa que eu encontrei são conectores de backstab em tomadas upstream começando a falhar, tente conectar um secador de cabelo na tomada, se o secador não funcionar a tensão com uma carga provavelmente próxima de zero, a conexão solta ou o fio quebrado precisam ser encontrados, muitas casas foram conectadas com saídas dedicadas para máquinas de lavar louça, mas não todas. Para encontrar uma falha de corrente interrompida e descobrir se alguma outra tomada está inoperante, ligue a energia novamente e encontre a última saída de trabalho. será aquela ou a primeira saída que está morta onde o fio solto / quebrado está localizado em minhas experiências.

    
20.02.2018 / 18:55