Liguei este termostato corretamente?

1

Só quero ter certeza de que isso está correto: Ter unidade de aquecimento / corrente alternada M1MB 070a BW com uma placa de controle 710152B e uma unidade de condensação Coleman externa. -Ter um termostato de quatro fios. R, Y, G, W -Ter 2 fios vindos de uma unidade de condensação externa. R, W -Ter quatro fios para conectar a partir da placa de controle R, G, W, Gray (marcado com "C" na placa de controle)

Conectei R a R, G a G, W a W, Y ao terminal branco indo para a unidade condensadora e o terminal vermelho conectado à unidade condensadora externa para cinza (marcado como "C" na placa de controle)

tem fotos de ninho de rato, se necessário

    
por eyebolts 09.11.2014 / 23:26

1 resposta

Se houver um terminal Y no forno, você deve conectar o fio Y do forno e um dos fios da unidade condensadora a ele.

Normalmente, conecto o fio vermelho da unidade de condensação a Y e o branco a C . Não que isso realmente importe, é assim que eu faço.

Fora isso, parece bom.

    
10.11.2014 / 05:55