Como dois disjuntores diferentes podem desligar o mesmo circuito?

7

Tenho uma casa de 40 anos com disjuntores. Enquanto procurava pelo disjuntor para desligar um circuito (eu estava substituindo um interruptor de luz), descobri que dois disjuntores, do mesmo lado do barramento, mas separados por alguns outros disjuntores, desconectam o circuito. Para ser claro, estou lhe dizendo que posso desligar qualquer um desses para matar o fio quente na caixa de distribuição. A única coisa que posso pensar aqui é que de alguma forma um dos disjuntores está alimentando o outro. Eu nunca vi um circuito se comportar assim.

Isso é semelhante ao outro segmento neste site sobre " Dois interruptores de disjuntores controlam a mesma coisa " exceto no meu caso, eu tenho o resultado oposto: qualquer um dos dois disjuntores vai matar o circuito.

Existe algum motivo para isso ter sido feito de propósito? Isso é permitido por código?

    
por Jerry 26.06.2013 / 16:14

2 respostas

Isso pode ser um painel de barramento dividido, o que significa que há dois conjuntos de barramentos de distribuição de energia. Costumava ser permitido por algo chamado de "regra de 6 alças" (que permitia até seis deles em um painel de serviço) quando os disjuntores custavam uma pequena fortuna.

Eles estavam conectados assim:

E pode ter esta aparência:
Observe a lacuna nos barramentos do disjuntor no centro, onde não há disjuntores, mas é possível ver fios pretos pesados se conectando à extremidade direita dos barramentos secundários.

Os cabos do medidor conectam-se à direita (que convencionalmente seria a parte superior do painel) e alimentam os seis disjuntores duplos. Cinco deles se alimentam diretamente de cargas pesadas: alcance, aquecedor de água, secador, aquecedores de rodapé, etc. O disjuntor de gangue duplo superior esquerdo alimenta o segundo ônibus na metade esquerda da foto.

Nesta configuração, qualquer circuito alimentado a partir do barramento inferior seria desligado se seu próprio disjuntor fosse desligado ou o disjuntor de alimentação - que também desliga quase tudo no prédio.

    
25.08.2013 / 01:52

O circuito de freio deve estar usando o esquema de escada para desligar a luz. Funciona como um gate XOR na lógica digital, os switches devem estar em posição oposta para fechar o circuito.

Você chegou ao curto-circuito de um switch para se livrar dessa configuração.

    
30.07.2013 / 00:16