Posso usar um cabo de 150A para alimentar através de um subpainel de disjuntor de 200A?

3

Estou instalando um painel do disjuntor principal de 200A como minha desconexão de serviço. O painel Eaton BR816B200RF terá alimentação através de terminais na parte inferior. Eu quero alimentar um sub painel de 150A desses lugs. O subpainel estará a 50 pés de distância e terá seu próprio disjuntor de 150A.

Eu prefiro não executar o cabo 4/0 Al SER se 2/0 Al for suficiente para alimentar o subpainel de 150A. Não tenho certeza do motivo pelo qual o cabo teria que ser dimensionado para 200A se ele nunca verá uma corrente maior que 150A. Este trabalho será inspecionado mas em qualquer caso eu quero seguir o código. Posso usar o cabo de 150A? Obrigado.

    
por Phil F. 05.05.2017 / 17:44

1 resposta

Os condutores terão que ser de tamanho completo para o disjuntor 200A. Lembre-se que o que protege o condutor é o disjuntor 200A se você reduzir o tamanho do condutor, deve haver um disjuntor adicional para proteger o condutor de corrente. A NEC permite que o alimentador seja reduzido para a distância final de 1/3 de um alimentador, o que é provavelmente impraticável, mas permite que o subpainel tenha um buss de 150 A.

    
05.05.2017 / 22:00