Como devo aterrar um GFCI em uma caixa de metal?

1

Eu substituí alguns antigos receptáculos GFCI na minha cozinha, que vivem em caixas elétricas de metal. Os antigos GFCIs não tinham condutores de aterramento conectados, mas parece que as caixas em si são aterradas. (Eu testei a continuidade entre duas caixas e recebi um sinal sonoro; estou supondo que as duas caixas sendo eletricamente contínuas são boas evidências de que ambas estão ligadas ao terra.)

Eu não quero depender somente dos parafusos de montagem GFCI para uma conexão de terra e gostaria de conectar um fio terra. O GFCI tem um parafuso de aterramento verde, mas a caixa não possui um parafuso verde no interior. Como devo ligar o fio à caixa?

Aqui está uma foto da caixa de mid-run. A outra caixa está no final da corrida.

    
por friedo 17.11.2014 / 13:52

1 resposta

Você deve encontrar parafusos de aterramento em qualquer loja de melhoramento da casa. A maioria das caixas tem um orifício para esse fim. Se o seu não, você deve ser capaz de encontrar clipes de aterramento na loja de melhoramento da casa também.

Tenha em mente, no entanto, que a continuidade não é igual a um terreno adequado. Só porque você tem continuidade entre duas caixas, não significa que você tenha um aterramento adequado até o eletrodo de aterramento. Por exemplo, as caixas podem ter um cabo blindado entre elas. O cabo blindado é classificado apenas como um condutor de aterramento, se houver uma régua de aterramento interna (o que nem sempre é o caso). O cabo blindado poderia / deveria conectar as caixas de tal maneira, que um teste de continuidade passaria, mas não forneceria um terreno adequado.

Se você não tem um terreno adequado; ou você não tem certeza se faz ou não, a melhor aposta é não conectar o terminal de aterramento do GFCI à caixa. Você também deve colocar o adesivo " Nenhum equipamento em terra " no receptáculo, mas isso é freqüentemente negligenciado em situações residenciais.

    
17.11.2014 / 14:40