Um painel de montagem embutida deve ser realmente nivelado?

2

Estou na Califórnia.

Eu tenho um painel elétrico de montagem embutida. Eu estou olhando para instalar uma segunda camada de drywall sobre o existente por motivos acústicos.

Isso resultará no painel sendo inserido por 5/8 de polegada. A tampa ainda será segura.

Isso é aceitável? Eu sei que para caixas eu uso um anel de extensão, mas e o painel?

    
por Matthew 17.01.2019 / 03:49

1 resposta

Aqui é onde fica um pouco difícil acompanhar as coisas no NEC, então aqui vamos nós. O Artigo 408 da NEC abrange Painéis de Controle. A Parte 408.2 trata de outros artigos que se aplicam a painéis de controle.

Então, de lá, vamos para a NEC 314.20, que cobre caixas e um painel é também uma caixa de junção. Que uma caixa de descarga não deve ser colocada a mais de 1/4 "da superfície e isso somente se o material não for inflamável.

Você pode tentar ver se consegue encontrar alguém que possa fabricar um extensor de metal, já que não acho que alguém faça um para um painel. O extensor teria que estar entre a parede exposta e deslizar externamente ao painel e preso de maneira a não interferir com o próprio painel.

Você também pode verificar com o seu AHJ e ver se ele iria conceder-lhe uma exceção, mas eu não acho que eles iriam para ele, pois eles são bastante conservadores em seu pensamento.

Desculpe pela má notícia, boa sorte.

    
17.01.2019 / 23:41