De seus termos e cores de fios, acho que você está no Reino Unido
The light itself is a 5 arm ceiling light ... I've never seen a light with an earth wire before
Se houver alguma peça condutora exposta, eles precisam ser aterrados. Talvez os braços sejam de metal?
What am I doing wrong?
Você provavelmente enganou a rosa do teto. Um dos fios do loop do comutador não será o que a cor sugere.
Uma típica rosa do teto do Reino Unido é conectada assim
A é poder na
B está desligado (para o próximo ajuste de luz)
C é para / de switch
Observe a burocracia no fio azul (posição 2) para indicar que isso não é neutro, como o azul sugere, mas uma comutação ao vivo.
Como o disjuntor está desarmado, independentemente da posição do interruptor, você provavelmente tem algo diferente do erro óbvio que ocorre quando a fita está ausente.
Você não deve ter problemas para conectar três ou quatro fios terra ao terminal terra. Você pode usar um bloco de conector, se isso torna mais fácil, mas eu acredito que eles devem ser colocados em uma caixa de junção ou no teto rosa. Não há muito espaço livre em um teto de rosa.
Os da direita são os tradicionais usados no Reino Unido, um circuito de iluminação usa aqueles classificados como 5A. Os conectores à esquerda são conectores Wago 222 e 221 - eles facilitam a conexão de vários fios juntos - o mais à esquerda conecta três fios juntos. Existem versões de 2,3 ou 5 posições de cada um. A Wago também faz conectores push-in (séries 273 e 773) para vários números de fios sólidos (sem encordoamento). Outros fabricantes como o Ideal também os fazem. Você pode comprar estes de screwfix e outros fornecedores.