Combater a umidade no espaço de rastreamento após a janela de ventilação ser pulverizada com isolamento?

1

Eu tinha um espaço de rastreamento (canto superior esquerdo) na minha casa que tinha uma janela de ventilação de 12 "x6". Há uma sala acima do espaço de rastreamento, então eu decidi pulverizar as paredes do espaço com isolamento de espuma de células fechadas que também fechava a janela de ventilação. A sala acima do espaço de rastreamento agora está quente no inverno, então estou feliz com o isolamento.

No entanto, nos meses de verão, o espaço de rastreamento (e, como resultado, todo o porão) tem um grande problema de umidade e mofo. Para aliviar o problema, cortei um pequeno orifício no isolamento onde a janela de ventilação costumava estar e coloquei uma pequena ventoinha de 12V na qual deixo ligado o tempo todo. Isso ajudou muito o problema da umidade - eu diria que cerca de 75% do cheiro se foi.

Minha pergunta é: qual é a melhor abordagem para resolver o problema completamente? Um grande fã? Pulverizando o chão do espaço de rastreamento? Algo mais?

Muito obrigado antecipadamente!

    
por Wynne 12.09.2016 / 17:45

4 respostas

O ventilador é a ideia certa, mas provavelmente deve ser uma unidade de 120v mais potente. Olhe para os ventiladores do banheiro e como eles são classificados para metragem quadrada. Alguns podem ser montados na parede e podem encaixar bem na sua abertura.

    
12.09.2016 / 17:51

use um desumidificador.

A temperatura no espaço de rastreamento é significativamente menor do que na casa acima, certo? Este é um problema comum com cavidades de chão de sujeira / fundações de pedra que foram isoladas e é facilmente aliviado executando um desumidificador no verão.

A baixa altura do teto contribui para um volume bastante pequeno, por isso deve funcionar de forma muito eficiente e rápida. Certifique-se de que o ventilador que você está usando no momento esteja desligado - com o ar desumidificado será desnecessário trazer ar fresco do exterior (e tornar impossível a desumidificação eficiente do seu espaço!). Ele pode drenar para uma bomba de condensado, que você pode, então, passar por um dreno existente ou pelo exterior.

    
12.09.2016 / 18:51

Quando você coloca um crawlspace no envelope do prédio isolando-o assim, precisa tratá-lo como qualquer outro cômodo e condicioná-lo.

Colocar um ventilador na parede que esgota o exterior derruba todo o ponto circulando o ar externo através do espaço de rastreamento - que agora faz parte do interior da casa. Não faz sentido isolar um espaço que tenha livre circulação de ar entre o interior e o exterior. A única razão pela qual o ventilador faz a diferença é porque ele está movendo o ar, o que é bom. Mas também está trazendo ar externo que no verão é úmido; você está substituindo ar muito úmido por ar ligeiramente menos úmido. É por isso que o problema não desapareceu completamente. Se você não abrir as janelas para desumidificar o restante de sua casa, não deverá fazê-lo em seu espaço de rastreamento agora dentro do edifício. Pense no seu crawlspace como agora uma sala, não como um crawlspace. Talvez seja um crawlroom.

Coloque o fornecimento HVAC e as aberturas de ventilação no ponto de rastreio e o problema desaparecerá. Durante o verão, a sua unidade de CA irá circular o ar através dela como o ventilador está fazendo atualmente, mas também a desumidificará, que é o que você está perdendo atualmente. Isso será muito mais barato do que executar um desumidificador separado. A última coisa que você quer fazer é executar um desumidificador em uma sala com um ventilador como o que você montou: você estaria tentando desumidificar toda a vizinhança.

Edit: se o chão não tiver uma barreira de vapor de algum tipo, isso também precisa ser tratado. Quando você coloca um crawlspace no envelope do prédio, não pode fazer um meio trabalho e esquecer o chão. Se a laje não tiver isolamento ou uma barreira de vapor embaixo, você precisará adicionar uma em cima dela e selá-la nas paredes com mais espuma.

    
16.01.2017 / 00:09

Eu suspeito que sua abordagem original estava incorreta. a única coisa que deveria ter sido isolada era o teto rasteiro sob a sala que você queria isolar. As paredes do espaço rasteiro deveriam ter sido deixadas sozinhas - incluindo, é claro, a abertura.

Ao contrário do que se pode pensar, um espaço de rastreamento é melhor mantido totalmente ventilado, como é o caso em algumas casas que são construídas a poucos metros do chão. Isso não leva à perda maciça de calor devido à "mágica" do fluxo de ar convectivo. Sim, isole debaixo do chão da casa, mas em nenhum outro lugar.

Então, se você puder, retire o isolamento e comece de novo.

    
12.09.2016 / 18:04