O NEC permite circuitos menores que 15 amp / 14?

3

Enquanto ligando uma série de luzes de teto de LED, eu queria saber se há algo no NEC que proibiria circuitos menores que o circuito de iluminação padrão de 15A encontrado em residências.

Este circuito de iluminação de 15A atualmente alimenta 8 lâmpadas de teto, mas eu poderia conectar 20 dessas lâmpadas de LED de 11W e ainda usar apenas 2 amperes que seriam facilmente executados em um circuito de 5A e usar 18 ou talvez até 20 de bitola.

Eu não vi nenhuma fonte de fiação doméstica para menos de 15A, mas não sei se isso é porque não há demanda, ou se 15A é o menor circuito de iluminação permitido pelo NEC.

Ou existe algum padrão de baixa voltagem e baixa voltagem que seja mais adequado para iluminação eficiente de energia?

    
por Johnny 20.08.2015 / 22:02

1 resposta

Parece que o NEC permite apenas classificações específicas de circuitos. Do NEC 2014:

210.3 Rating
Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device. The rating for other than individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, and 50 amperes. Where conductors of higher ampacity are used for any reason, the ampere rating or setting of the specified overcurrent device shall determine the circuit rating.

A exceção especificada é se o circuito fornecer apenas um item específico, um "circuito de ramificação individual":

Branch Circuit, Individual. A branch circuit that supplies only one utilization equipment.

Existem também outras exceções que não se aplicam aqui, como para cargas de motor e em ambientes industriais.

    
20.08.2015 / 22:23