1
Eu estou tendo minha casa reconstruída após um incêndio e, dado que o porão inunda ocasionalmente (às vezes até o topo em uma inundação ruim), eu estou tendo a caixa de disjuntor e aquecedor de água quente mudou-se para o primeiro andar. eles apenas colocar nas linhas de pluming e elctric e eles fizeram um pequeno "quarto" dentro de uma sala para o aquecedor de água quente. Na parede exterior desta sala de aquecedor de água quente é onde está o painel do disjuntor. É definitivamente a menos de 3 metros do aquecedor de água, mas é na parede externa do aquecedor cubículo assim a parte de trás do painel do disjuntor será muito perto do aquecedor (embora mais provavelmente em uma parede, uma vez que são feitos). Isso depende do código e, mais importante, é seguro?

    
por Fredd Wright 25.02.2017 / 20:42

1 resposta

É absolutamente seguro. Não há nenhum problema de liberação em relação a um aquecedor de água ou mesmo a uma pia e a um painel elétrico. O único problema é com folgas de trabalho, e isso é um problema, independentemente do que está ao redor do painel. Com base na letra do código, é perfeitamente possível ter um aquecedor de água ou pia imediatamente ao lado de um painel de disjuntor.

Ao contrário da crença popular, um painel elétrico, ou a maioria dos outros equipamentos elétricos, não explodirá e explodirá a casa se o contato com a água for feito.

Eu vi com meus próprios olhos, porões inundados para as vigas, com o painel elétrico completamente submerso, ligado e funcionando. Há muitos vídeos on-line com pequenos aparelhos, como secadores de cabelo, submersos em uma pia cheia de água, enquanto ainda alimentados e funcionando ... completamente embaixo d'água.

    