Se você conseguir acesso suficiente para instalar um conector BX naquele cabo blindado, e se puder estabelecer que a armadura é realmente um bom aterramento de proteção (algum cabo blindado só "flutua" eletricamente), então você pode ser capaz de use uma "caixa de remodela" para se conectar ao BX e reivindicar seu terreno da caixa. Se nada disso for verdade, você realmente deve fazer o que for preciso - cortar os furos de acesso a serem cobertos pelo tracklight e instalar as caixas de remodução 2x4, seja qual for - para pelo menos terminar a execução com Cabo NM-B (tipo Romex). Dado que isto é para um rastro de sobrecarga e você pode não ter nenhum fundamento verdadeiro em qualquer lugar naquele andar inteiro, e esta casa provavelmente estava conectada muito antes que as luminárias de aterramento se tornassem padrão, você provavelmente está legalmente coberto.
Não estou tão preocupado com a contenção de faíscas quanto possível, já que o tracklight tem sua própria caixa de terminação. O atrito do isolamento de fios, no entanto, é um pouco preocupante; essa é a maior razão para o NM-B se tornar padrão. No mínimo, seria bom despir (sem dividir) a bainha externa de um comprimento de novo NM-B e puxar seus dois fios individuais através dela.