Conexão do ventilador de exaustão. Eu só tenho preto e branco da fonte. Por favor ajude

0

Estou tentando ligar um exaustor de teto. Eu vou executar 2 interruptores, luz e ventilador separados. A linha no poder da caixa é apenas 14 ga preto e branco. Minha casa foi construída nos anos 60. Não sei como fazer isso, porque não tenho fio vermelho. Elétrica não é minha suíte strong em construção, então eu preciso de um pouco de orientação.

    
por Adam 29.05.2015 / 16:28

1 resposta

Você precisará executar um novo fio, o que pode ser complicado.

SUPOSIÇÃO - Há um fio do painel na caixa de interruptores. Se o fornecimento vai diretamente para o equipamento primeiro, então isso não se aplica !!!

  • Desligue a energia do circuito.
  • Remove o aparelho existente. Veja se consegue retirar a caixa de montagem.
  • Sinta-se ao longo do fio e remova o grampo que prende o fio à estrutura.
  • Faça o mesmo na caixa de comutação.
  • Espero que o seu fio se mova agora se você o puxar suavemente em uma extremidade.
  • Pegue um fio 14-3 e retire alguns centímetros do isolamento externo. (Uma faca de carpete fosca funciona muito bem!)
  • Amarre um dos fios do novo fio em um dos antigos. Enrole toda a conexão em fita isolante.
  • Puxe o fio antigo para fora e o novo fio o seguirá.
  • Substitua os grampos da melhor maneira possível.

Se você não conseguir que o fio se mova, você terá que quebrar e remendar o drywall, o que pode ser uma dor.

Fiação  - O outro fio na sua caixa de distribuição deve ser o suprimento do painel.  - Corte dois pedaços de arame preto e prenda-os ao suprimento preto com uma porca de tamanho adequado. (Você está dividindo o fio em dois).  - Conecte cada extremidade deste pigtail a um interruptor separado.  - Conecte o 14-3 preto a um interruptor, o vermelho ao outro.  - Conecte os brancos com uma noz.  - Conecte o terra à caixa e ao terra de fornecimento.  - Conecte o aparelho na outra extremidade, de acordo com as instruções do fabricante.

  • Coloque os botões de volta na caixa com um parafuso cada. Certifique-se de que as conexões não se tocam.
  • Teste.
  • Reinstale os outros parafusos, placas frontais etc.
  •  -
29.05.2015 / 16:53