Você já pensou em ter um curandeiro perseguindo os demônios do wolfram? Sério, isso seria o mesmo tipo de adivinhação improvisada "spray and pray" que você está falando aqui. Concentre-se no que é conhecido por funcionar.
Disjuntores AFCI
Com o que você está preocupado? Incêndios. Por quê? Como as mudanças de temperatura, a deformação plástica, a corrosão de metais diferentes e a oxidação estão causando a perda da superfície de contato / pressão. Como isso iniciaria um incêndio? Arco.
Disjuntores AFCI são excepcionalmente bons em pegar isso. Eles são estúpidos fáceis de instalar.Se você tiver um painel principal como um Pushmatic que não os suporta, instale um sub-painel e direcione sua fiação para ele. Possivelmente um em cada lado do painel principal, para que você não precise estender muito os fios.
E quando um disjuntor AFCI tropeçar, trate-o seriamente.
Caixas de metal
É claro que um contato pode superaquecer. Mas isso é improvável que seja um problema em uma caixa de metal, porque o calor tem que alcançar a caixa de metal antes que ela atinja a madeira, e o metal tem uma condutividade térmica tão boa que tornará a caixa inteira aquecida, ao invés de uma pequena parte da caixa quente o suficiente para inflamar qualquer coisa. E, claro, se a caixa estiver aterrada, o arco causará uma viagem AFCI.
Eu também recomendaria capas de caixas de metal, pelo mesmo motivo, se elas estiverem aterradas.
Mas na era da fiação de alumínio, caixas de metal eram bastante comuns. Eu trocaria qualquer plástico.
Entre a AFCI e caixas de metal, eu nem me apressaria em fazer os Alumiconns e tudo mais.