Está conectando um plugue de 16A a soquetes de 10A para um aquecedor elétrico de água um problema?

2

Eu tive um aquecedor elétrico de água instalado no meu banheiro esta manhã. Ele usa um plugue de 16A, mas eu só tenho soquetes de 10A no banheiro (o único 16A no apartamento é alto na parede do quarto para uma unidade de AC).

Eu sei que a loja de hardware vende powertrips que podem levar tomadas de 16A, e que têm 10A cabeças. O maior é classificado para 4000 w.

Isso seria um risco à segurança?

Se sim, posso apenas substituir o soquete na parede ou eu preciso colocar toda a maldita coisa de volta na caixa de fusíveis?

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

  • O plugue do aquecedor tem um fusível embutido, do tipo que aparece e pode ser redefinido e diz 10 mA .
  • O aquecedor oferece 3 modos de aquecimento: 1000w, 1500w e 2500w (os primeiros 2 são elementos de aquecimento individuais, suponho)
  • Eu tenho dois disjuntores para o banheiro. Um é dedicado a uma tomada, o outro às luzes e a outra tomada. Ambos são classificados como 230/400V 50Hz 6000w IEC 60898 GB 10963
por Drew 10.09.2011 / 16:49

4 respostas

Depende da potência nominal do aquecedor de água. De uma pergunta anterior , vejo que você mora na China, portanto, sua alimentação elétrica é de 220 VAC / 50 Hz. Isso significa que o consumo máximo de energia em um circuito de 10 A é de 2,2 kW (220 V * 10 A). Em geral, você deve desenhar menos para permitir uma margem de segurança, se o aquecedor de água usar mais do que cerca de 2 kW, você deverá reconectá-lo, pois estará próximo da classificação máxima do circuito.

Nota: não estou nem considerando a presença de outros aparelhos no circuito do banheiro (luzes, barbeadores elétricos, carregadores de escova de dentes elétricos, etc.).

Com base nas informações adicionais da pergunta, se você usar apenas os modos de 1000 W e 1500 W no aquecedor, a fiação existente deve ser suficiente. Se houver uma maneira de impedir que as pessoas usem a configuração mais alta (como montar todo o aquecedor em uma caixa onde não possa ser alterado inadvertidamente), você deve estar OK.

    
10.09.2011 / 21:20

Normalmente, o plugue reflete o que os fios podem fornecer com segurança. A menos que um eletricista qualificado olhe para ele e diga o contrário, eu suponho que ele deve ser religado todo o caminho de volta.

    
10.09.2011 / 19:41

"Ambos são classificados como elétricos 230 / 400V 50Hz 6000w IEC 60898 GB 10963."

Este é o poder trifásico. Você tem um aquecedor de água trifásico? Se sim, você está bem.

Se não, pode ser discutido mais adiante.

    
11.09.2011 / 01:46

A primeira coisa que você precisa verificar o tamanho do fio lá dentro. Se o tamanho do cabo 4sq.mm ou acima você pode mudar o soquete de 10 A para 16A.

    