Depende da potência nominal do aquecedor de água. De uma pergunta anterior , vejo que você mora na China, portanto, sua alimentação elétrica é de 220 VAC / 50 Hz. Isso significa que o consumo máximo de energia em um circuito de 10 A é de 2,2 kW (220 V * 10 A). Em geral, você deve desenhar menos para permitir uma margem de segurança, se o aquecedor de água usar mais do que cerca de 2 kW, você deverá reconectá-lo, pois estará próximo da classificação máxima do circuito.
Nota: não estou nem considerando a presença de outros aparelhos no circuito do banheiro (luzes, barbeadores elétricos, carregadores de escova de dentes elétricos, etc.).
Com base nas informações adicionais da pergunta, se você usar apenas os modos de 1000 W e 1500 W no aquecedor, a fiação existente deve ser suficiente. Se houver uma maneira de impedir que as pessoas usem a configuração mais alta (como montar todo o aquecedor em uma caixa onde não possa ser alterado inadvertidamente), você deve estar OK.