Resolução de problemas de falha de arco

0

Minha falha de arco tropeçou no circuito afeta dois quartos de cama Eu desconectei tudo em ambos os quartos, a falha de arco não será reinicializada. Eu puxei todos os receptical e interruptores em ambos os quartos, verificando fios soltos e quaisquer fios desencapados. Disjuntores ainda não resetam Eu substituo por um novo disjuntor de arco O problema ainda existe Eu também Coloquei um disjuntor padrão e ambos os quartos estão ligados Eu ainda estou tentando descobrir o que e onde o problema é qualquer recomendação

    
por D scott 15.08.2016 / 06:18

1 resposta

Como você removeu as cargas e substituiu o disjuntor, pode haver um fio comprimido ou skined neste circuito causando a falha. Um megger para verificar se o isolamento é bom é a maneira mais rápida que conheço. Os fios são removidos do disjuntor e todos são desligados. Se houver uma baixa resistência a menos de 500v, geralmente há um grampo ou prego através do isolamento. Se o teste for bom, comece a ligar os interruptores, lâmpadas / lâmpadas apagadas quando um circuito mostra um valor baixo, este é o que deve ser verificado. Com tudo isso dito, se você recentemente adicionou iluminação fluorescente, um computador grande / UPS ou um dimmer grande em qualquer tipo de circuito de iluminação, os disjuntores de arco não podem dizer a diferença de um arco e uma carga eletrônica e irão disparar.

    
15.08.2016 / 10:54