A fiação de controle da minha caldeira está invertida?

1

Eu venho diagramando minha fiação de caldeira para que eu possa entendê-la antes de instalar um reset externo do Tekmar 256. O que tem me dado um loop é que parece que o comum de 24v está sendo alimentado ao termostato em vez da carga. Isso está invertido certo? Devo reverter os fios azuis e verdes que entram no transformador?

Note que há 2 outras zonas não mostradas aqui, mas elas se encaixam de forma semelhante (o termostato pega o verde e o taco 2 está ligado ao azul).

Obrigado!

Edit - Acontece que o transformador foi rotulado incorretamente. O que é rotulado como R / LOAD no transformador é, na verdade, o comum.

    
por VoltRanger 16.09.2017 / 23:27

1 resposta

Sim, isso está atrasado - embora deixá-lo como está é bom, trocar não irá prejudicar

Isso está de fato invertido da maneira convencional de conectar as coisas - normalmente, a comutação é toda feita no fio R, e C é usado como o retorno do transformador. Colocar a comutação no fio C, como os instaladores da sua configuração, funciona , mas tem o efeito colateral indesejável de que aterrar a fiação da válvula da zona ao termostato ou controle da caldeira fará com que as coisas ligar, pois o fio C é geralmente aterrado no secundário do transformador. Opa!

Trocar R e C no transformador também não vai doer nada, e provavelmente é uma boa idéia porque é muito mais difícil dizer com controles eletrônicos se eles querem ser meticulosos sobre qual fio é qual - controles eletromecânicos mais antigos nunca deu um lance, razão pela qual funcionou muito bem durante todos esses anos. (Minha suspeita é que seu novo controle não será particularmente exigente, mas eu não sou um cara de suporte técnico na Tekmar, então eu não tenho nenhuma informação privilegiada.)

    
17.09.2017 / 00:13