Posso conectar um aquecedor de água asiático de 240v a um circuito de 240V dos EUA?

0

Como posso ligar diretamente uma única linha asiática de 240 volts com aquecedor de água quente instantâneo neutro à minha torneira de linha dupla de 240 nos Estados Unidos? Posso amarrar as duas pernas no disjuntor em um único fio? Não sei como o neutro se alimentaria então. Qual é o melhor caminho?

    
por John 21.02.2018 / 17:44

2 respostas

O poder da Ásia e dos EUA funciona de maneira muito diferente. Ambos os transformadores são de 240V. No entanto, a Ásia aplica aterramento de segurança em uma extremidade do enrolamento de 240V do transformador. América crava no meio . Filipinas é um compromisso estranho porque eles têm ambos os sistemas e estão no meio de tentar se harmonizar em um.

O conceito é que o poder americano é mais seguro, já que a tensão é de apenas 120V da Terra.

O neutro não é terra / terra. Neutro é um condutor de fluxo de corrente normal como o quente (s), é simplesmente aquele que usa o mesmo terminal de transformador como terra. Isso torna o condutor "menos perigoso". Não é terra e não deve ser conectado à terra em qualquer lugar exceto em um local de ligação especificado pelo Código.

Alguns aparelhos são construídos com isolamento mais fraco no condutor planejado para neutro. O código não permite que eles façam isso, mas eles fazem isso de qualquer maneira. Não mencionando nenhum subcontinente aqui.

O seu aquecedor de água quer 240V nos seus dois terminais de alimentação. na Ásia, um deles será neutro, nem os EUA serão. Este uso deve ser permitido em sua rotulagem ou instruções aprovadas pela UL, CSA ou outra agência de listagem competente. A CE não é uma agência de listagem.

Em uma instalação nos Estados Unidos de um dispositivo de 240V de cinco continentes, você não terá nenhum uso para os EUA neutros. Você precisará de dois hots, e isso deve resultar em um disjuntor de 240V de 2 polos.

    
21.02.2018 / 19:48

Absolutamente, se é um tipo de imersão tradicional, você não precisa de neutro, use apenas as 2 hots (1 de cada perna). Sugira de qualquer forma para trazer um cabo de 4 pólos (L1, L2, N, G), apenas no caso.

Mas se a sua caldeira é bomba de calor, é um problema, pois é (quase certamente) 50hz enquanto em nós 60 hz é usado.

    