O que poderia ter causado uma interrupção do serviço de painel parcial quando meu secador foi iniciado?

0

Tivemos uma coisa única acontecendo no outro dia. A casa tem 200 painel de serviço Square D / Schneider. Quando o secador foi iniciado, tudo o que estava se alimentando do lado direito do circuito foi morto. No entanto, nenhum dos disjuntores foram acionados. Antes que pudéssemos colocar um medidor, todos voltaram. A companhia de energia elétrica checou a lata do medidor e o transformador, mas não encontrou problemas no final. Enquanto eles estavam verificando a lata, nós começamos o secador sem problema. Meu diagnóstico é um fraco que está no processo de abandonar o fantasma. Pensamentos?

    
por Catldavis 21.12.2017 / 19:50

1 resposta

Acho que o que você está tentando dizer é que você perdeu momentaneamente uma fase. Aliás, há duas fases em seu painel geralmente rotuladas como A & B. Cada um lerá 120V para o neutro (terra) e 240V quando medido fase a fase.

A perda momentânea só pode ser uma falha da companhia de energia, mas você também pode estar perdendo uma fase no painel. Pode ser apenas um condutor solto alimentando-se do medidor para o seu painel ou você pode ter uma conexão perdida onde a identificação principal conectada ao seu barramento ou ao disjuntor do secador pode não estar fazendo um bom contato com seus condutores ou barramento. Ou como você disse, você pode ter um problema, mas essa seria a situação mais improvável.

Abra seu painel e procure por qualquer descoloração ou isolamento queimado ao redor dos disjuntores. Quando a secadora estiver funcionando, sinta seu disjuntor e a principal e veja se eles se sentem mais quentes que os outros disjuntores. Se você tiver um, verifique-os com um termômetro infravermelho. Se você tiver um medidor de voltagem, você pode testar através dos disjuntores e ver que tipo de queda de voltagem você está lendo. Deve ser em torno de 0,05 a 0,03 volts. Se a sua leitura estiver em torno de 0,1 a 0,3 volts, você está lendo uma resistência mais alta no disjuntor do que o normal e pode estar danificada. Verifique também as aterragens do condutor em todos os disjuntores, incluindo o copo principal e certifique-se de que estão bem apertados. Haverá uma carta de torque na porta do painel se não tiver caído. Se estiver faltando, você pode ir no site da SqD e eles terão um gráfico de torque.

Eu estou surpreso que, se a sua empresa de utilidade pública aparecesse, eles não mencionaram se tinham uma perda de fase ou não, já que deveriam receber um alarme e registrar se isso aconteceu. Se você acha que isso é um teste, é um pouco exagerado; Este é o resultado final do que pode acontecer.

Então, boa sorte e fique seguro.

    