Isso parece certo ??? Isso atende ao código ??? Elétrica cercada por canos de água

0

Estou sob contrato para uma casa que precisa de alguma atualização. Um proprietário anterior emoldurado um banho completo w / chuveiro em torno do painel elétrico no porão. O vendedor concordou em mover o painel & atualizando para um painel de 100 amp. Se o vendedor não utilizou o nosso contratante, gostaríamos de visitar o contratante contratado & discuta pagando a diferença para o painel de 200 amp que discutimos originalmente com nosso eletricista. Quando perguntamos sobre o processo, nos disseram que a permissão já havia sido solicitada para uma instalação de 100 amp & o trabalho já concluído teria que ser refeito. Quando eu parei na propriedade hoje, eles não foram concluídos, nenhum dos fios estava no painel & eles haviam mudado para o lado direito do banheiro, e não para a esquerda. Agora está sob & ao lado dos velhos canos de cobre com vazamentos corroídos para a máquina de lavar roupa & essencialmente no que será a nossa lavanderia e amp; bem onde eu queria construir prateleiras para minha esposa ... Por que você iria movê-lo para fora de um banheiro e em uma área de serviço ??? Além de ser louco que eu não consegui a maior amperagem que eu queria & Eu não consegui o local que eu queria ... desabafo ... Isso é código & ok a maneira como eles estão instalando isso ??? O vendedor definitivamente está economizando dinheiro aqui.

    
por James Ward 26.11.2016 / 21:51

1 resposta

Isso é compatível ...

A regra 110.26 (E) (1) (a) sobre o espaço dedicado é a seguinte:

(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.

Observe que o espaço dedicado é igual à profundidade do equipamento . Como a caixa é montada na superfície do compensado, isso significa que o espaço dedicado começa na frente da folha de compensado (o lado voltado para você) e a tubulação atrás da folha não o infringe como resultado. / p>

Pessoalmente, eu implantaria um compartimento da família NEMA 3 aqui em vez de um NEMA 1 para minimizar o risco de problemas devido a salpicos, etc., mas isso é apenas eu sendo levemente paranóico.

mas tenha cuidado onde você coloca a máquina de lavar!

No entanto, a conformidade com o Código também tem a ver com o local em que você coloca seus aparelhos de lavanderia. A lavadora precisa ser colocada em conformidade com a exigência de largura mínima de 30 "de 110,26 (A) (2):

(2) Width of Working Space. The width of the working space in front of the electrical equipment shall be the width of the equipment or 762 mm (30 in.), whichever is greater. In all cases, the work space shall permit at least a 90 degree opening of equipment doors or hinged panels.

Note que isto não tem que ser centrado no equipamento - no seu caso, simplesmente certificando-se que a máquina de lavar está a 30 "de distância da parede lateral e não colocar mais nada lá (!) seria suficiente para cumprir .

    