Como devo direcionar o eletroduto de PVC ao redor de prédios de prevenção contra raios?

3

Quais precauções ou etapas são necessárias ao rotear o eletroduto PVC Schedule 40 através de (90 graus de cruzamento) um downlead de prevenção de raios? Este downlead parece ser um cabo de cobre trançado de aproximadamente 1/2 "de diâmetro. Existe uma distância especificada entre o conduíte de PVC e o downlead? Para sua consideração, eu moro na Filadélfia e estou procurando instalar iluminação de segurança em um amplificador de 20 ampères. circuito funcionando em 12 gauge THHN.

    
por Tom Carmody 18.01.2015 / 05:57

1 resposta

De todas as casas que eu ajudo a supervisionar a construção, a principal coisa que foi seguida quando se trata de proteção contra raios não são curvas acentuadas no cabo ou em subidas. Sempre indo para o chão. Ele pode ser executado através de paredes, por meio de furos perfurados através das placas, portanto, a proximidade de um PVC não condutivo não será problema. Se você quer estar seguro, consiga uma pequena brecha entre o conduíte e o cabo, embora eu ache que não precisa dizer muito 1/2 "a 1". Como a eletricidade estática carrega a superfície do fio e não através do fio, que é a razão pela qual o cabo é frouxamente trançado, um pequeno espaço entre os dois deve ser suficiente, só para ter certeza.

    
18.01.2015 / 07:11