Como faço para ligar corretamente um termostato de 5 fios? O que é esse rótulo '4' ambíguo?

3

Eu removi o termostato antigo e tinha os terminais G, Y, W, Rc e '4' conectados aos fios Verde, Amarelo, Branco, Vermelho e Preto, respectivamente.

Tensão de Rc para G | Y | W foi de 24VAC bem '4' para G | Y | W foi 24VAC

todos os outros combos lêem menos de um volt, então eu vou assumir que é apenas ruído.

O novo termostato requer GYW, Rc e Rh (ou um fio para Rc e um jumper para Rh)

Então, para que serve o fio preto? Eu apenas gravo e ignoro?

    
por Chris Cudmore 21.10.2010 / 02:22

2 respostas

Os terminais RC e RH no termostato são para equipamentos antiquados que usavam 2 transformadores 1 para Cool e 1 para Heat, RC era Red Cool, RH era Red heat e sem jumper entre RC e RH, os termostatos vêm com o RC e Os terminais RH são ligados de forma que os sistemas modernos de transformadores individuais possam executar o fio vermelho para RC ou RH quando estiverem em ponte.

    
24.01.2018 / 08:09

Encontrei o manual do termostato antigo na Web.

O resultado '4' é um rótulo alternativo para Rh em alguns modelos antigos.

Eu acho que precisava disso.

    
21.10.2010 / 02:56