GFCI não acionado após a instalação do disjuntor AFCI / GFCI

0

Eu substituí um disjuntor tradicional por um disjuntor AFCI / GFCI de dupla função na esperança de tornar as tomadas em código (3 pontas sem terra). No entanto, ao testar com o testador GFCI, as tomadas sem terra não desarmam o disjuntor (não se espera). Existe uma saída que tem seu aterramento conectado ao tubo de água que tropeçaria durante o teste (esperado). Todas as tomadas são do mesmo disjuntor.

Alguma idéia?

    
por some user 08.05.2017 / 20:39

2 respostas

Os testadores de plug-in do GFCI com um botão de trip não funcionarão sem alguma conexão de aterramento. Quando o botão de teste é pressionado, é basicamente um vazamento de alta resistência para o pino de aterramento, sem nenhum fio terra conectado ao teste.

Especificamente, este tipo de dispositivo:

Além disso: Se a tomada for protegida com GFCI, mas não tiver aterramento, ela deve estar marcada com "Sem aterramento protegido por GFCI" com os adesivos que acompanham o dispositivo.

    
08.05.2017 / 20:59

Se um dispositivo só puder acessar quente e neutro, ele não poderá causar uma falha de aterramento. A própria natureza de uma falta à terra requer um terceiro caminho de algum tipo.

Eu coloco um trecho de fio a partir de um ponto real e o uso como seu terceiro caminho. Você pode conectá-lo ao parafuso central da tomada sob teste (genuinamente aterrando a tomada) e depois usar o testador. Você também pode fazer um teste de falta de neutro: desenergize o corcuit, retire o receptáculo, amarre o fio de teste de terra ao neutro, energize o circuito e, se necessário, conecte um aquecedor - que também deve desarmar o GFCI, pois A corrente de retorno (neutra) tomará o terceiro caminho.

    