Posso executar os cabos # 10 e # 12 através do mesmo orifício no enquadramento de madeira?

5

Vou começar dizendo que não sou eletricista. Eu estava pensando sobre o seguinte:

TLDR: É correto ter dois cabos 12/2 e um cabo 10/3 passando pelo mesmo orifício de 3/4 "?

Para uma lavadora e secadora, existem atualmente duas caixas azuis com dois cabos amarelos, que eu suspeito serem 12/2 cabos, passando por um orifício (através de madeira, mas não de uma viga de piso) talvez com 3/4 de largura. Acontece que um secador de gás não era possível, então eu precisava de um fio maior, então eu corri um cabo laranja 10/3 pelo mesmo orifício que os 2 cabos 12/2.

Minha pergunta é se isso está correto ou não? A razão pela qual fiz isso é porque o teto vai ser tapado e agora é a hora de fazê-lo. O cabo de 10/3 que vai para o painel tem um teto suspenso, então eu vou deixar o eletricista lidar com a fiação disso (embora, por enquanto, eu tenha apenas executado ao longo das vigas e no painel).

O cabo de 10/3 é bem grosso, então eu tive que puxar um pouco pequeno para passar pelo buraco, mas ele parecia estar bem e sem danos. Vou acrescentar dizendo que os cabos 10/3 e 12/2 não estão funcionando paralelamente uma vez através do orifício. Na verdade eles divergem (algo como abaixo)

                              ^
                              |
                              |
                              |
                              |
                              |
                              |
                              |
                              |
                              |
                            12/2
                              v
<---------10/3 cable ------>  * 
    
por Tabeth Nkangoh 25.10.2018 / 13:40

3 respostas

Nos EUA, no que diz respeito ao National Electrical Code, você pode executar três cabos através de um furo perfurado em uma viga ou caibro, desde que você possa executar os cabos sem danificá-los.

Se o buraco entediado fosse maior do que 24 ", você teria que observar as regras para agrupar e fazer cálculos de desclassificação - isto é, descobrir a capacidade de corrente diminuída dos cabos. Isso seria muito incomum na construção de casas, não há muitas paredes, vigas, etc. que tenham 24 "de profundidade.

Pode haver códigos locais que se aplicam em adição ou em vez do NEC - não é possível dizer o que se aplica à sua área.

Algumas pessoas têm suas próprias regras sobre quantos cabos podem passar por um único furo. Às vezes, essas regras são bastante populares e podem ser confundidas com os requisitos reais do código, até mesmo pelos inspetores.

A coisa mais segura a fazer nessas situações é entrar em contato com o departamento local de aplicação de código e perguntar. Claro, muitas vezes é muito mais fácil perfurar outro buraco.

    
25.10.2018 / 14:18

Supondo que o 10/3 é certificado para esse uso, é legal, embora "eu tenha que puxar um pouco para passar pelo buraco" significa que é um ajuste apertado e eu não tenho certeza se o inspetor de construção gostaria se o inspetor alguma vez ver isso.

Eu acabei de perfurar um novo buraco e ficar feliz em não ter que se preocupar com isso.

FWIW, nem todos os 10/3 são legais para concorrer à fiação da casa. Por exemplo, você não pode usar SJ ou SJO.

    